71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点? 答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。 72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?
答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。
72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?
答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。
73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。
74.干簧继电器的主要优点是什么?
答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用寿命长。
75.发电机为什么要装设负序电流保护?
答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。
为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?
答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。
77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。
78.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?
答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。
2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。
3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。
79.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
80.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?
答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。
81.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。
82.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式?
答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60°~7
10.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值
11.电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
12.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?
答:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。
13.电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?
答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。
14.装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸?
答:有以下9种情况不允许或不能重合闸。
(1)手动跳闸。
(2)断路器失灵保护动作跳闸。
(3)远方跳闸。
(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。
(5)重合闸停用时跳闸;
(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。
(?)重合于永久性故障又跳闸。
(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
(9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。
15.“四统一”综合重合闸装置的基本技术性能要求是什么?
答:综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求为。
(1)装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式。
1)单相重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时 ,则切除三相不进行重合闸。
2)三相重合闸方式:当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。
3)综合重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线 路发生各种相间 故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。
4)停用重合闸方式:当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。
(2)启动重合闸有两个回路:
1)断路器位置不对应起动回路。
2)保护跳闸起动回路。 ;
(3)保护经重合闸装置跳闸,可分别接人下列回路。
1)在重合闸过程中可以继续运行的保护跳闸回路。
2)在重合闸过程中被闭锁,只有在判定线路已重合于故障或线路两侧均转入全相运行后再投人工作的保护 跳闸回路。
3)保护动作后直接切除三相进行一次重合闸的回路。
4)保护动作后直接切除三相不重合的跳闸回路(可设在操作继电器箱中)。
(4)选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一。
1)距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点
2)相电流差突变量选相元件,能保证延时段保护动作时选相跳闸;并将非全相运行非故障相再故障的后加 速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。
(5)带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,手动合闸后加速。 根据用户 需要,也可以改用三个低电压元件作辅助选相元件。并可作
(6)对最后跳闸的一相断路器,从发出跳闸脉冲到给出合闸脉冲的间隔时间也不得小于 0.3s。合闸脉冲时间 要稳定,应小于断路器合闸时间。
(7)实现重合于接地故障的分相后加速,经短延时后永久切除三相。
(8)判断线路全相运行的电流元件,应有较好的躲线路充电暂态电流的能力,正常时防止触点抖动。
(9)选用距离选相元件时,应设有在重合闸过程中独立工作的回路(当采用线路电压互感器时,不考虑选相元 件独立工作)。
选用相电流差突变量选相元件时,应准备实现单相重合闸时非故障相再故障的瞬时后加速回路。
(10)当使用单相重合闸而选相元件拒动时,应尽快切除三相。
(11)重合闸装置的一次重合功能由电容充放电回路构成。
(12)当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,接线应确保不发生下列情况:
1)多次重合闸。
2)规定不允许三相重合闸方式的三相重合闸。
(13)应有独立的三相跳闸元件与分相跳闸元件互为三相跳闸的备用;由保护起动(按故障开始最短时间20~ 25ms计)到经重合闸装置发出选相跳闸脉冲的时间不大于10ms。
(14)接地判别元件在2倍动作起动值时小于15ms。
(15)根据运行要求,可以整定两个不同的重合闸时间,并可用压板操作。
(16)装置应设有检定同步及检定电压的三相重合闸控制元件及回路,也可以切换成不经过任何控制的回路。
(17)有适应断路器性能的允许重合闸、闭锁重合闸等的有关回路,并有监视信号,其中某些部分可装设在操 作继电器箱内。
(18)输出配合相间距离保护、零序电流方向保护及高频保护所需要的触点。
(19)分别输出重合闸前单相与三相跳闸,及重合闸后跳闸的联切触点。
(20)考虑经接相电流判别及出口跳闸继电器触点串联的断路器失灵保护起动回路,三相永久跳闸回路也应有 适当的回路去启动失灵保护。
(21)断路器跳、合闸线圈的保持回路,配合断路器操作回路设计并提出要求。
(22)考虑运行值班人员操作压板停用保护时的方便和可靠。
(23)按停用断路器时试验重合闸装置的原则,考虑接线回路的具体设计。
(24)规定整套装置的电流回路及电压回路功耗。
16.在进行综合重合闸整组试验时应注意什么问题?
答:综合重合闸的回路接线复杂。试验时除应按装置的技术说明及有关元件的检验规程
进行外,须特别强调进行整组试验。此项试验不能用短路回路中某些触点、某些回路的方法
进行模拟试验,而应由电压、电流互感器人口端子处,通人相应的电流、电压,模拟各种可
能发生的故障,并与接到重合闸有关的保护一起进行试验。最后还要由保护、重合闸及断路
器按相联动进行整组试验。
17.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
答:各种闭锁重合闸的措施是:
(])停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
(2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
(3)不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
(4)在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸
(5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。
18.“四统一”操作箱一般由哪些继电器组成?
答:操作继电器箱由下列继电器组成。
(1)监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器
(2)防止断路器跳跃继电器。
(3)手动合闸继电器。
(4)压力监察或闭锁继电器。
(5)手动跳闸继电器及保护王相跳闸继电器。
(6)一次重合闸脉冲回路。
(7)辅助中间继电器。
(8)跳闸信号继电器及备用信号继电器。
19.在综合重合闸装置中。通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”.这是为什么?
答:这是为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流
的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行
时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出
运行时,重合闸时间投“长延时”。
20.在双母线系统中电压切换的作用是什么?
答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路
器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、
拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助
触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。
15、全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u1为正半周时,(A)。
(A)VI导通,V2截止; (B)V2导通,VI截止; (C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。
16、电容器在充电和放电过程中,充放电电流与(B)成正比。
(A)电容器两端电压; (B)电容器两端电压的变化率;
(C)电容器两端电压的变化量;(D)与电压无关。
17、 有甲乙两只三极管。甲管β=80,Iceo=300μA;乙管β=60,Iceo=15μA,其他参数大致相同。当做放大使用时,选用(D)合适。
(A)两只均;(B)甲管;(C)两只都不;(D)乙管。
18、 欲使放大器输出电压稳定,输入电阻提高则应采用(B)。
(A)电流串联负反馈; (B)电压串联负反馈;(C)电压并联负反馈;(D)电压并联正反馈。
19、 有两只电容器,其额定电压Ue均为110V,电容量分别为Cl=3μF,C2=6μF,若将其串联接在220V的直流电源上,设电容Cl、C2的电压分别为Ul、 U2,则(A)。
(A)Ul超过U2;(B)Ul、U2均超过Ue;(C)U2超过Ue;(D)U2超过U1。
20、 可以存贮一位二进制数的电路是(C)。
(A)单稳态触发器;(B)无稳态触发器;(C)双稳态触发器;(D)多稳态触发器。
1、如何检查LFP-901A、902A型保护的开关输入触点?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,选择SWITCHSTATUS(开关量状态),按确认键,进入开关量检
查,用"↑"、"↓"键逐个对所有的开关量状态和外部实际运行状态进行比较,应该一致。
2、微机保护如何统计评价?
答:微机保护的统计评价方法为:
(1)微机保护装置的每次动作(包括拒动),按其功能进行;分段的保护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应进行统计评价。
(2)每一套微机保护的动作次数,必须按照记录信息统计保护装置的动作次数。对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置,则不论动作多少次只作1次统计;若重合闸不成功,
保护再次动作跳闸,则评价保护动作2次,重合闸动作1次。至于属哪一类保护动作,则以故障录波分析故障类型和跳闸时间来确定。
3、在LFP-901A、902A型保护管理板液晶上显示的跳闸报告,其每行代表的意思是什么?
答:当保护动作后,在管理板液晶上显示跳闸报告:
第一行显示的是系统故障保护启动元件动作的时刻。
第二条左边显示本保护最快动作元件的动作时间;右边显示本保护累计的动作报告的次数,从00-99循环显示。
第三条显示本保护所有的动作元件。
第四行左边显示故障相别;右边显示故障点到保护安装处的距离。
4、现场工作前应做哪些准备工作?
答:现场工作前应做以下准备工作:
(1)了解工地地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投,联切等),与其他班组有无配合的工作。
(2)拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。
(3)工作人员明确分工并熟悉图纸及检验规程等有关资料。
(4)应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。
(5)对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、远方切机、切负荷等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写并经负责人审批的继电保护安全措施票。
5、用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实测值?
答:下列参数用于整定计算时必须使用实测值:
(1)三相三柱式变压器的零序阻抗。
(2)66kV及以上架空线路和电缆线路的阻抗。
(3)平行线之间的零序互感阻抗。
(4)双回线路的同名相间和零序的差电流系数。
(5)其他对继电保护影响较大的有关参数。
6、如何用试验法求四端网络的特性阻抗?
答:(1)求出二次侧开路时的输入阻抗Z12。
(2)求出二次侧短路时的输入阻抗Z10。
(3)取上述两项阻抗的几何平方根值,即Zc=√(Z12•Z10)。
Zc即所求的特性阻抗。
7、LFP-900系列保护的调试注意事项是什么?
答:(1)尽量少拔插装置插件,不触摸插件电路。
(2)使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。
(3)试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。
(4)校对CPUl、CPU2、MONI极的程序校验码及程序形成时间。
(5)校对直流额定电压、交流额定电流是否与实际一致。
(6)插件位置是否与图纸一致。
(7)装置和打印机的接地线与屏柜的接地铜排是否连接可靠。
8、电压互感器有几种接线方式?
答:有三种分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。
9、发电机手动同期并列应具备哪些条件?
答:发电机并列条件:待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
10、运行中保护装置变更保护定值应按什么顺序进行?
答:1)对于故障时反应数值上升的继电器(如过流继电器等),若定值由大改小则在运行方式变更后进行;定值由小改大则在运行方式变前进行.
2)对于故障时反应数值下降的继电器(如低电压继电器.阻抗继电器)若定值由大改小则在运行方式变更前进行,定值由小改大则在运行方式变更后进行.
3)需改变继电器线圈串并联时严防流就二次回路开路,应先将电流回路可靠短接.
121、交流放大电路中的耦合电容,耦合变压器有何用途?
答:耦合电容的作用是隔直流通交流;耦合变压器的作用是隔直流通交流,也可实现阻抗匹配。
122、为什么用万用表测量电阻时,不能带电进行?
答:使用万用表测量电阻时,不得在带电的情况下进行。其原因一是影响测量结果的准确性;二是可能把万用表烧坏。
123、哪些人员必须遵守《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定》?
答:凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产维护、科研试验、安装调试或其他专业(如仪表等)人员,除必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须
遵守本规定。
124、电业安全工作规程中规定电气工作人员应具备哪些条件?
答:应具备以下条件:
(1)经医生鉴定,无防碍工作的病症(体格检查每两年一次)。
(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(电气、线路、热力机械)的有关部分,并经考试合格。
(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救方法和人工呼吸法。
125、何谓复合电压起动的过电流保护?
答:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
126、 简述时间继电器机械检查的项目。
答:除在电流继电器中所叙述的机械检查项目之外,尚有(1)衔铁有无摩擦的检查。(2)时间机械动作均匀性检查。(3)触点压力的检查等。
127、安装接线图包括哪些内容?
答:安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。
128、BCH-2型差动继电器定期检验项目有哪些?
答:(1)一般性检验。
(2)执行元件动作电流及返回电流的检验。
(3)整组伏安特性检验。
(4)整定位置下动作安匝的检验。
(5)带负荷检查(测差电压)。
129、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
答:(1)外部检验。
(2)内部和机械部分检验。
(3)绝缘检验。
(4)始动电流检验。
(5)动作及返回值检验。
(6)启动元件检验。
(7)动作时间特性检验。
(8)触点工作可靠性检验。
130、晶体管型继电器和整流型继电器相比较,在构成原理上有什么不同?
答:这两种类型继电器均由电压形成回路、比较回路和执行元件三部分组成。其不同之处是整流型继电器采用的执行元件是有触点的极化继电器,而晶体管型继电器是由晶体管触发器或零指示器、逻辑回路和输出回路组成。
131、对振荡闭锁装置的基本要求是什么?
答:对振荡闭锁装置的基本要求如下:
(1)系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁。
(2)在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡,闭锁装置不能将保护闭锁,应允许保护动作。
(3)继电保护在动作过程中系统出现振荡,闭锁装置不应干预保护的工作。
132、利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有哪些优点?
答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负序电流的变化量,能更可靠地躲过非全相运行时出现的稳态负序电流和负序电流滤过器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性。 67、为什么有些大容量变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低电压起动的过电流保护作为后备保护?
答:因为这种保护方式有如下优点:
(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高。
(2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。
133、同步调相机为什么装设低电压保护?
答:当电源电压消失时,调相机将停止运行,为了防止电压突然恢复时,调相机在无起动设备的情况下再起动,必须设置调相机低电压保护。电源电压下降或消失时,低电压保护动作将调相机切除或跳开其灭磁开关,同时投入起动电抗器,使其处于准备起动状态。
201、对中间继电器机械部分如何检查?
答:当手按衔铁检查可动系统灵活性时,应注意接触良好,动静触点不偏心,行程应在0.5~lmm范围内;触点断开时动静触点之间的距离应不小于3mm。
202、多路共用一套自动重合闸装置,当一路停电时,应采取什么措施?
答:应将停电的一路断路器的重合闸出口连接片(压板)、重合闸起动回路压板和重合闸放电回路压板退出,以免影响其它路的重合闸运行。
203、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?
答:相间功率方向继电器一般使用的内角为45°。采用90°接线具有以下优点:
(1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。
(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏角附近,灵敏度比较高。
(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,保护没有电压死区。
204、怎样减小低电压继电器的振动?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
答:低电压继电器在运行中常发生触点振动现象,为了消除触点振动,除对触点进行调整外,还可采用以下办法:
(1)将舌片终止螺丝向外拧,使之与舌片不相碰,这时应注意返回系数会随之改变,其值不应超出允许范围,同时应注意触点桥与静触点不应有卡住现象。
(2)对只有动断(常闭)触点的继电器,应减少剩余力矩,方法是将舌片的起始位置移近磁极下面。
(3)移动铝架,调整舌片和磁极间的上下间隙和舌片与磁极的对应位置。
(4)调整舌片,使舌片端部向内弯曲。
(5)调整轴向窜动的大小。
205、发电机100%定子接地保护灵敏度的高低以什么量的最小值来表示?
答:通常是以保护区内任一点发生接地故障时,保护装置刚能动作所允许的最大过渡电阻Rl,R2,……Rn中的最小值来表示。
206、失磁保护判据的特征是什么?
答:(1)无功功率方向改变。
(2)超越静稳边界。
(3)进入异步边界。
利用上述三个特征,可以区别是正常运行还是出现了低励或失磁。
207、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式,它们各自的条件是什么?
答:在接有消弧线圈的电网中发生一相接地后,当整个电网的3ωL=1/ωC。时,流过接地点的电流将等于零,称为谐振补偿。
当3ωL<1/ωC。时,流过接地点的电流为感性电流,称为过补偿。
当3ωL>1/ωC。时,流过接地点的电流为容性电流,称为欠补偿。
208、安装接线图中,对安装单位、同型号设备、设备顺序如何进行编号?
答:(1)安装单位编号以罗马数字I、Ⅱ、Ⅲ……等来表示。
(2)同型设备,在设备文字标号前以数字来区别,如1KA、2KA。
(3)同一安装单位中的设备顺序是从左到右,从上到下以阿拉伯数字来区别,例如第一安装单位的5号设备为I5。
209、简述DL-10型电流继电器电气特性调试的内容?
答:DL-10型电流继电器电气特性的调试内容包括
(1)测定继电器的动作电流值。
(2)测定继电器的返回电流值。
(3)求得返回系数K二返回值/动作值。
(4)触点工作可靠性调整。
210、电流互感器有几个准确度级别?各准确度适用于哪些地点?
答:电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。
211、电流互感器应满足哪些要求?
答:(1)应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求。
(2)应满足二次回路测量仪表、自动装置的准确度等级和继电保护装置10%误差特性曲线的要求。
212、电流互感器有哪几种基本接线方式?
答:电流互感器的基本接线方式有:
(1)完全星形接线。
(2)两相两继电器不完全星形接线。
(3)两相一继电器电流差接线。
(4)三角形接线。
(5)三相并接以获得零序电流。
213、简述时间继电器电气特性的试验标准?
答:时间继电器电气特性的试验标准:动作电压应不大于70%额定电压值;返回电压应不小于5%额定电压;交流时间继电器的动作电压不应小于85%额定电压。在额定电压下测动作时间3次,每次测量值与整定值误差不应超过±0.07s。
214、继电保护装置整定试验的含义是什么?
答:继电保护装置整定试验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间调整到规定值下的试验。该项试验在屏上每一元件均检验完毕之后才进行。
215、如何整定方向阻抗继电器的动作阻抗?
答:按整定值通知单要求,将DKB的抽头和灵敏角切换片置于适当位置,按公式Ky=Kk/ZzX100%,估算出电压互感器YB的抽头(即Ky的数值),在给定的线路阻抗角下,按DKB的抽头通人二倍精确工作电流值,缓慢的降低电压,测量动作电压值,计算动作阻抗。可旋动微调整定电阻或改变YB的抽头,使实测动作阻抗与给定值之差不大于±3%。
216、LFP-901A、902A型保护投运后如何检查外部接线是否正确?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,检查电压、电流的幅值和相序,电压和电流的相角,即可判断外部接线是否正确。 156、当LFP-901A型保护动作后应做些什么工作?
答:此时应做如下工作:
(1)首先按屏上打印按钮,打印有关报告,包括定值、跳闸报告、自检报告、开关量状态等。
(2)记录信号灯和管理板液晶显示的内容。
(3)进入打印子菜单,打印前几次有关的报告。
217、如何修改LFP-901A、902A型保护的定值?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单。然后选中
"SETTING’’定值整定功能,光标指向"SETTING’’,按"确认’键,再用"+"、"-"、"↑"、"↓"对额定电流进行修改。将定值修改允许开关打在"修改"位置,按"确认"键,进入子菜单,对CPUl进行定值修改。等CPUl定值全部修改完毕后,按确认键回到子菜单。用同样的方法分别对CPU2、管理板、故障测距的定值进行修改、确认。当所有定值修改结
束后,将定值修改允许开关打在"运行"位置,然后按复位键。
218、对零序电压起动的发电机匝间短路保护所用的电压互感器有什么要求?
答:要求电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接,而不能接地。电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的。二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接
其他测量表计。
219、小接地电流系统的零序电流保护,可利用哪些电流作为故障信息量?
答:小接地电流系统的零序电流保护,可利用下列电流作为故障信息量:
(1)网络的自然电容电流。
(2)消弧线圈补偿后的残余电流。
(3)人工接地电流(此电流不宜大于10--30A,且应尽可能小)。
(4)单相接地故障的暂态电流。
220、晶体管保护中交流输入回路的抗干扰措施有哪些?
答:(1)屏蔽措施。主要指小型辅助互感器的一、二次绕组间要有足够的屏蔽措施,增设1~2层屏蔽。
(2)限幅措施。指在小型辅助电压互感器的一次侧和小型辅助电流互感器和电抗变压器的二次侧并联非线性电阻或电容。
(3)滤波措施。指如果干扰信号很强,有时也在交流输入端加小容量的接地电容或者再串人一个小电感线圈构成一个低通滤波器,阻止高频干扰信号窜人保护装置。
89.运行中的高频保护出现哪些情况时应同时退出两侧高频保护?
答:1)检查通道中发现严重异常时;
2)任何一侧高频保护,直流电源中断或出现异常而不能立即恢复时;
3)本保护装置电流互感器回路故障时;
4)高频通道中元件损坏时;
5)一侧高频保护定期检验时;
6)当查找直流系统接地需要断开高频保护电源时。
90.何为复式整流?
复式整流是指整流装置不但由所用变压器或电压互感器供电,1故障电流的还能由互感器供电,这样就能保证在正常和事故情况下,不间断的向直流系统供电。
电流互感器的输出容量是有限的,首先 必须保证保护回路及断路器的跳闸回路的电源,使断路器可靠跳闸。与电容储能装置比较 ,复式整流装置能输出较大的功率,电压能保持恒定。
91.硅整流装置的输出端快速熔断器熔丝熔断应如何处理。
1) 首先检查负荷侧回路中有无短路现象存在。
2) 若为过负荷熔断,此时应检查熔丝规格是否合理。
3) 如果暂时查不出故障原因,可换上同规格的熔丝试送一次,如再熔断,应彻底找出原因加以消除。
92.简述可控硅元件参数及其意义?
答:1)正向阻断峰值电压。它等于正向转折电压减去100V。
2)反向阻断峰值电压,它等于反向转折电压减去100V。
3) 额定正向平均电流。元件允许连续通过的工频正铉半波电流平均值。
4) 控制极触发电压、触发电流。在可控硅加以规定正向电压条件,使元件从阻断变为道统的最小控制极电压和电流。
维护电流。在规定条件下,维护元件导通所必须的最小正向电流。
93.简述不间断电源(UPS)的组成及工作原理。
答:组成:整流器、逆变器、蓄电池、静态开关。
工作原理:正常工作时,由交流工作电源输入,经整流器整流滤波为纯净直流送入逆变器同时转变为稳频温压的工频电流。经静态开关向负载供电,整流器同时对蓄电池进行充电或浮充电。当工作电源或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池的储能毫无间断的继续对负载提供优质可靠的交流电。在过载、电压超限或逆变器本身发生故障,或整流器意外停止工作而蓄电池放电至终止电压时,静态开关将在4ms内检测并毫无间断地将负载转换由备用电源供电。
94.怎样改变可控硅导通角的大小?
答:改变导通角的大小,一般用触发脉冲移项的方法来实现。触发脉冲是靠电容充放电来保证的。电容充放电速度越快,尖顶脉冲就越宽,第一个脉冲发出的时间就越提前,可控硅导通角就越大,输出电压就越高。电容充电速度的快慢是由可调R来决定的。R小充电快,尖顶波的距离就靠近,导通角就加大,反之导通角就减小。
95.怎样选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:应满足下列条件:
1) 容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间
2) 容丝额定电流应大于最大负荷 电流,但不应超过额定电流的1.5倍
一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。
96.电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下不装保险?
答:为了防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。
下列情况不装熔断器:
1) 在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
2) 中性线上不装熔断器
3) 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器
4) 110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器。
97.变压器过负荷保护起何作用?
答:为防御变压器因过负荷造成异常运行,而装设保护。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流, 电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈 过负荷情况。
98.变压器运行中会出现哪些故障?
答:变压器的故障,可分为油箱内部故障和外部故障。
内部故障,主要为变压器内部相间短路、单相匝、层间短路和单相接地故障。
外部故障,主要为绝缘套管和引出线上相间短路和单相接地故障。
99.用于差动保护的电流互感器,要求其铁芯好,还要加大铁芯截面,为什么?
答:在系统正常运行或差动保护范围外部短路时,差动保护两端电流互感器的电流数值和相位相同,应没有电流流入差动继电器,但实际上这两套电流互感器的特性不可能 完全相同,励磁电流便不一样,二次电流不会相等,继电器中将流过 不平衡电流。为了减少不平衡电流,必须改进电流互感器的结构,使其不致饱和,或选用损耗小的特种硅钢片制作铁芯,并加大铁芯截面。
1.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
2.电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
3.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?
4.电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?
答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。
5.装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸?
6.“四统一”综合重合闸装置的基本技术性能要求是什么?
答:综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求为。
(1)装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式。
1)单相重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸。
2)三相重合闸方式:当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。
3)综合重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线 路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。
4)停用重合闸方式:当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。
(2)启动重合闸有两个回路:
1)断路器位置不对应起动回路。
2)保护跳闸起动回路。 ;
(3)保护经重合闸装置跳闸,可分别接人下列回路。
1)在重合闸过程中可以继续运行的保护跳闸回路。
2)在重合闸过程中被闭锁,只有在判定线路已重合于故障或线路两侧均转入全相运行后再投人工作的保护跳闸回路。
3)保护动作后直接切除三相进行一次重合闸的回路。
4)保护动作后直接切除三相不重合的跳闸回路(可设在操作继电器箱中)。
(4)选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一。
1)距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点
2)相电流差突变量选相元件,能保证延时段保护动作时选相跳闸;并将非全相运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。
(5)带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,手动合闸后加速。 根据用户 需要,也可以改用三个低电压元件作辅助选相元件。并可作
(6)对最后跳闸的一相断路器,从发出跳闸脉冲到给出合闸脉冲的间隔时间也不得小于 0.3s。合闸脉冲时间要稳定,应小于断路器合闸时间。
(7)实现重合于接地故障的分相后加速,经短延时后永久切除三相。
(8)判断线路全相运行的电流元件,应有较好的躲线路充电暂态电流的能力,正常时防止触点抖动。
(9)选用距离选相元件时,应设有在重合闸过程中独立工作的回路(当采用线路电压互感器时,不考虑选相元件独立工作)。
(13)应有独立的三相跳闸元件与分相跳闸元件互为三相跳闸的备用;由保护起动(按故障开始最短时间20~25ms计)到经重合闸装置发出选相跳闸脉冲的时间不大于10ms。
(14)接地判别元件在2倍动作起动值时小于15ms。
(15)根据运行要求,可以整定两个不同的重合闸时间,并可用压板操作。
(16)装置应设有检定同步及检定电压的三相重合闸控制元件及回路,也可以切换成不经过任何控制的回路。
(17)有适应断路器性能的允许重合闸、闭锁重合闸等的有关回路,并有监视信号,其中某些部分可装设在操作继电器箱内。
(18)输出配合相间距离保护、零序电流方向保护及高频保护所需要的触点。
(19)分别输出重合闸前单相与三相跳闸,及重合闸后跳闸的联切触点。
(20)考虑经接相电流判别及出口跳闸继电器触点串联的断路器失灵保护起动回路,三相永久跳闸回路也应有适当的回路去启动失灵保护。
(21)断路器跳、合闸线圈的保持回路,配合断路器操作回路设计并提出要求。
(22)考虑运行值班人员操作压板停用保护时的方便和可靠。
(23)按停用断路器时试验重合闸装置的原则,考虑接线回路的具体设计。
(24)规定整套装置的电流回路及电压回路功耗。
7.在进行综合重合闸整组试验时应注意什么问题?
8.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
答:各种闭锁重合闸的措施是:
(])停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
(2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
(3)不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
(4)在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸
(5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。
9.“四统一”操作箱一般由哪些继电器组成?
10.在综合重合闸装置中。11.在双母线系统中电压切换的作用是什么?
12.电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?手动和自动切换方式各有什么优缺点?
答:在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。电压互感器的二次反充电,可能会造成严重的人身和设备事故。为此,切换回路应采用先断开后接通的接线。在断开电压回路的同时,有关保护的正电源也应同时断开。电压回路切换采用手动方式和自动方式,各有其优缺点。手动切换,切换开关装在户内,运行条件好,切换回路的可靠性较高。但手动切换增加了运行人员的操作工作量,容易发生误切换或忘记切换,造成事故。为提高手动切换的可靠性,应制定专用的运行规程,对操作程序作出明确规定,由运行人员执行。自动切换可以减轻运行人员的操作工作量,也不容易发生误切换和忘记切换的事故。但隔离开关的辅助触点,因运行环境差,可靠性不高,经常出现故障,影响了切换回路的可靠性。为了提高自动切换的可靠性,应选用质量好的隔离开关辅助触点,并加强经常性的维护。
13.“四统一”设计的分相操作箱,除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成哪些功能?
答:其输出触点还应完成以下功能。
(1)用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号
(2)用于发出控制回路断线信号。
(3)用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。
(4)用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。
(5)用于发出断路器位置的远动信号。
(6)由断路器位置继电器控制高频闭锁停信。
(7)由断路器位置继电器控制高频相差三跳停信。
(8)用于发出事故音响信号。
(9)手动合闸时加速相间距离保护。
(10)手动合闸时加速零序电流方向保护。
(11)手动合闸时控制高频闭锁保护。
(12)手动合闸及低气(液)压异常时接通三跳回路;
(13)启动断路器失灵保护;
(14)用于发出断路器位置信号;
(15)备用继电器及其输出触点,等等。
14.跳闸位置继电器与合闸位置继电器有什么作用?
答:它们的作用如下:
1)可以表示断路器的跳、合闸位置如果是分相操作的,还可以表示分相的跳、合闸信号。
2)可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行壮态。
3)可以由跳闸位置继电器的某相的触点去启动重合闸回路。
4)在三相跳闸时去高频保护停信。
5)在单相重合闸方式时,闭锁三相重合闸。
6)发出控制回路断线信号和事故音响信号。
1.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?
答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、 自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。
二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
2.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?
答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路:
(1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。
(2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
(3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
(4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。
3.举例简述二次回路的重要性。
答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。
4.什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则是什么?
答:为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。
回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对 各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二,次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
5.二次回路标号的基本方法是什么?
答:(1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。
(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。
6.同述直流回路的标号细则:
答:(1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。
(2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。
(3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。
(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。
(5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
(6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、……等。
.简述交流回路的标号细则。
答:(1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411。
(2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。
电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409,C401一C409,…,A591~A599,B591~B599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。
几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。
电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,…,以供一个单独互感器回路标号之用。 .
(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内, 自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA’’的回路标号用411~419,“2TV’’的回路标号用621~629等。
(4)某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。
8.对断路器控制回路有哪些基本要求?
答:(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。对于遥控变电所,断路器控制电源的消失,应发出遥信。
(2)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。
(3)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。“防跳”回路的设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置。
(4)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除。因断路器的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主触头到达规定位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有动作时间,以及灭弧时间。命令保持足够长的时间就是保障断路器能可靠的跳闸、合闸。为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速度,要尽可能减小跳、合闸线圈的电感量。为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计的。 因此,跳合闸操作完成后,必须自动断开跳合闸回路,否则,跳闸或合闸线圈会烧坏。通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。
(5)对于断路器的合闸、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。
(6)断路器的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧未拉紧,液压或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器的动作,并发出信号。
SF6气体绝缘的断路器,当SF6气体压力降低而断路器不能可靠运行时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。
(7)在满足上述的要求条件下,力求控制回路接线简单,采用的设备和使用的电缆最少
97继电保护普、调考试题
(基础知识部分)
判断题
暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。( × )
振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。( 3 )
大接地电流系统中,正方向接地故障时,零序电压越前零序电流约100度。(×)
在大接地电流系统中,单相接地故障电流大于三相短路电流的条件(设x1=x2)是:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗。( 3 )
5.把三相不对称相量分解为正序、负序及零序三组对称分量时,其中正序分量A1和负序分量A2的计算式分别为: (×)
A1=1/3(A+a2B+aC)
A2=1/3(A+aB+a2C)
发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时,母线上正序电压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。( 3 )
在大接地电流系统中,某线路的零序功率方向继电器的零序电压接于母线电压互感器的开口三角电压时,在线路非全相(断开一相)运行期间,该继电器不会误动作。(×)
对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于强调安全性。(×)
BC相金属性短路时,故障点的边界条件为 IKA=0;UKB=0;UKC=0。(×)
平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电势;有可能改变零序电流与零序电压的相量关系。( 3 )
小接地电流系统中,发生单相接地故障时,非故障线路的零序电流落后零序电压90°;故障线路的零序电流超前零序电压90°(×)
大接地电流系统接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地的多少有关,而与其位置无关。(×)
继电器按继电保护的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类,而时间继电器就是测量继电器中的一种。(×)
辅助继电器不能直接反应电气量的变化,其主要作用是用来改进和完善保护的功能。( 3 )
继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。( 3 )
正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。( 3 )
通过增加线路电抗以增大系统的总阻抗,是改善系统稳定及电压水平的主要措施之一。(×)
当线路出现不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没零序电流。(×)
接地故障时零序电流的分布,与一次系统发电机的开、停有关。(×)
电力系统继电保护的四项基本性能要求为可靠性、选择性、快速性灵敏性。
微机保护硬件系统通常包含(1)数据处理单元(2)数据采集单元(3)开关量输出输入系统(4)通信接口
电压频率变换器采用光电耦合器使数据采集系统与CPU系统电气上完全隔离。
选择题
继电器按其结构形式分类,目前主要有(C)。
A. 测量继电器和辅助继电器。
B. 电流型和电压型继电器。
C. 电磁型、感应型、整流型和静态型。
中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为 (B)。
A.全补偿方式。 B. 过补偿方式。 C. 欠补偿方式。
对称分量法所用的运算子 α= B 。
A.e-j120 B. ej120 C. ej90
线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为(B)。
A.UK1>UK2 B. UK1=UK2 C. UK1<UK2
我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是(B)。
A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。
B.直接接地方式、经消弧圈接地方式和不接地方式。
C.不接地方式、经消弧圈接地方式和经大电抗器接地方式。
我国110千伏及以上系统的中性点均采用(A)。
A.直接接地方式。
B.经消弧圈接地方式。
C.经大电抗器接地方式。
电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A).。
A.均作往复性摆动。
B.均会发生突变。
C.在振荡的频率高时会发生突变。
电力系统发生振荡时,(C)可能会发生误动。
A.电流差动保护。
B.零序电流速断保护。
C.电流速断保护。
在大接地电流系统中,当相邻平行线停运检修并在两侧接地时,电网接地故障线路通过零序电流,将在该运行线路上产生零序感应电流,此时在运行线路中的零序电流将会(A)
A.增大 B. 减少 C. 无变化
在大接地电流系统中,在故障线路上的零序功率S是(A)
A.由线路流向母线; B. 由母线流向线路; C. 不流动。
电压互感器接于线路上,当A相断开时,(A)
B相和C相的全电压与断相前相差不大。
B相和C相的全电压与断相前相差较大。
C.B相和C相的全电压与断相前幅值相等。
电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值(A)
相对愈小,动作时间愈短;
相对愈大,动作时间愈短;
C.相对愈小,动作时间愈长。
快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统(A)的最重要手段。
A.暂态稳定;B.静态稳定;C.动态稳定。
继电保护普、调考试题
(基础知识部分)
一、判断题:
继电器按继电保护的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类,而时间继电器是测量继电器中的一种。 ( )
辅助继电器不能直接反应电气量的变化,其主要作用是用来改进和完善保护的功能。 ( )
比较两个电气量关系构成的继电器,可归纳为电气量的有效值比较和相位比较两类。 ( )
因为晶体管型继电器和整流型继电器都采用了二极管。所以它们是同一种构成原理的继电器。 ( )
电力系统继电保护的四项基本性能要求为可信赖性、安全性、选择性和快速性。 ( )
继电保护的基本任务就是使故障和不正常运行的设备快速地从电力系统中断开,以最大限度地减少电力元件本身的损坏,保证电网安全稳定运行。 ( )
继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。 ( )
微机保护“看门狗“(Watch dog)的作用是。当微机保护的直流电源消失时。快速地将备用电源投入。以保证微机保护的正常运行。 ( )
中性点经消弧线圈接地的系统普遍都采用全补偿方式,因为此时接地故障电流最小。 ( )
正序电压是越靠近故障点数值越小。负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大 。 ( )
通过增加线路电抗来增大系统总阻抗的方法 ,是改善系统稳定及电压水平的主要措施之一。 ( )
在大接地电流系统中,当故障点综合零序阻抗大于综合正序阻抗时,单相接地故障零序电流大于两相短路接地零序电流 。( )
当输送功率为10 MW 的线路出现不对称断相时,因为线路没有发生接地故障,所以线路没有零序电流。 ( )
接地故障时零序电流的分布,与一次系统发电机的开、停有关。( )
答案:
1、× 2、√ 3、× 4、× 5、× 6、× 7、√ 8、× 9、× 10、√ 11、× 12、√ 13× 14、×。
二、选择题:
继电器按结构式分类,目前主要有____________________ 。
A、测量继电器和辅助继电器。
B、电流型和电压型继电器。
C、电磁型、感应型、整流型和静态型。
微机保护硬件系统包含以下四个部分,①数据处理单元;②通信接口;③数字输入/输出接口 ;④____________________ 。
A、逆变电源部分。 B、开关量接口单元。 C、数据采集单元。
微机保护的逐次逼近型A/D转换速度,一般要求应 ______________ 。
A、小于25μs。 B、小于25ms 。 C、大于25μs。
中性点经装设消弧线圈后,接地故障时的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为 ________ 。
A、全补偿方式。 B、过补偿方式。 C、欠补偿方式。
对称分量法所用的运算子 α= _______________ 。
A、 e-j120。 B、 ej120。 C、 ej90。
线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为 ____________ 。
A、Uk1 〉Uk2 . B、Uk1 = Uk2 . C、Uk1 〈 Uk2 .
在大接地电流系统中 X1=X2,如故障点的综合阻抗 ____________ 时,单相接地故障电流大于三相短路电流。
A、Zk0 〉Zk1 . B、Zk0 = Zk1 C、Zk0〈 Zk1
我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是 ___________________________________ 。
A、直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。
B、直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式。
C、不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。
我国220千伏及以上系统的中性点均采用 ____________________ 。
A、直接接地方式。
B、经消弧线圈接地方式。
C、经大电抗器接地方式。
电力系统发生振荡时,各点的电压和电流 ______________ 。
A、均作往复性摆动。
B、均会发生突变。
C、在振荡的频率高时会发生突变。
电力系统发生振荡时,______________ 会发生误动。
A、电流差动保护。
B、零序电流速断保护。
C、电流速断保护。
答案:
1、C。 2、C。 3、A。 4、B 。 5、B。 6、B 。 7、C 。 8、B。 9、A。 10、A。 11、C。
继电保护普、调考试题
(母差及失灵保护部分)
选择题
双母线接线形式的变电站,当母联断路器断开运行时,如一条母线发生故障,对于母联电流相位比较式母差保护会( B )
(A)仅选择元件动作
(B)仅起动元件动作
(C)起动元件和选择元件均动作
断路器失灵保护是( C )
(A)一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障
(B)一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以切除故障点
(C)一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点
对于双母线接线形式的变电站,当某一联接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开( B )
(A)拒动断路器所在母线上的所有开关
(B)母联断路器
(C)故障元件的其它断路器
所谓母线充电保护是指( C )
(A)母线故障的后备保护
(B)利用母线上任一断路器给母线充电时的保护
(C)利用母联断路器给另一母线充电时的保护
母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( C )
(A)系统发生振荡时母线电流差动保护误动
(B)区外发生故障时母线电流差动保护误动
(C)由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动
带比率制动特性的母线差动保护是( A )
(A)中阻抗型母线保护,可解决由于电流互感器饱和引起的母差保护在区外故障时的误动问题
(B)固定分配式母线保护的一种,当母线的固定联接方式被改变时,保护有可能失去选择故障母线的能力
(C)需依靠母联断路器的电流方向判别故障母线,因此母联断路器断开时,通过切开两条母线上所有元件的方式消除故障
继电保护普、调考试题
(“反措”部分)
选择题
某线路装有两套纵联保护和一套后备保护,按照部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路( C )
(A)必须由专用的直流熔断器供电
(B)应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电
(C)既可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中
按照部颁反措要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器,( A )
(A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电
(B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电
(C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器
按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片( A )
(A)开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路
(B)开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路
(C)开口端应装在上方,接到保护的跳闸出口回路
按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈应( A )
(A)接在出口触点与断路器控制回路之间
(B)与断路器跳闸线圈并联
(C)与跳闸继电器出口触点并联
按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应( B )
(A)不低于2500V、2min的试验标准
(B)不低于1000V、1min的试验标准
(C)不低于2500V、1min的试验标准
某一套独立的保护装置由保护主机及出口继电器两部分组成,分装于两面保护屏上,其出口继电器部分( A )
(A)必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源
(B)应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源
(C)为提高保护装置的抗干扰能力,应由另一直流熔断器提供电源
安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间( B )
(A)为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系
(B)不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出
(C)一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施
直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以下方式:( C )
(A)两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管的反压不低于300V
(B)一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V
(C)一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并联,要求二极管的反压不低于1000V
电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:( C )
(A)每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
(B)所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内
(C)电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上
11•大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应( C )。
(A)在各自的中性点接地
(B)选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地
(C)只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。
集成电路型、微机型保护装置的电流、电压引入线应采用屏蔽电缆,同时( C )
(A)电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地
(B)电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地
(C)电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地
集成电路型、微机型保护装置的信号接点引入线( C )
(A)可采用不带屏蔽的普通塑料电缆
(B)可采用不带屏蔽的普通塑料电缆,但电缆中必须有一根以上的备用芯在开关场和控制室两端可靠接地
(C)应采用屏蔽电缆,且电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地
检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )
(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法
(B)可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法
(C)只能用除由电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量外,保护装置处于投入运行完全相同状态的整组试验方法
对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取方法( C )所述的措施
(A)交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线不经抗干扰处理
(B)直流电源来线必须经抗干扰处理,交流电源来线不经抗干扰处理
(C)交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理
为增强静态型(微机型、集成电路型、晶体管型)保护装置本体的抗干扰能力,( )
(A)装置内所有隔离变压器(如电压、电流、直流逆变电源等采用的隔离变压器)的一、二次绕组均必须可靠接地
(B)装置内所有隔离变压器(如电压、电流、直流逆变电源等采用的隔离变压器)的一、二次绕组间必须有良好的屏蔽层,且屏蔽层应在保护屏可靠接地
(C)装置内所有隔离变压器(如电压、电流、直流逆变电源等采用的隔离变压器)的一、二次绕组间必须有良好的屏蔽层,且屏蔽层与一、二次绕组均应在保护屏可靠接地
来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(UA、UB、UC、UN)和电压互感器三次侧的两根开关场引入线(开口三角侧的UL、UN)中的两个零相电缆线UN应按方式( B )接至保护屏。
(A)在开关场并接在一起后,合成一根后引至控制室,并在控制室接地后
(B)必须分别引至控制室,并在控制室一点接地后
(C)三次侧的UN在开关场就地接地,仅将二次侧的UN引至控制室,并在控制室接地后
对于集成电路型保护及微机型保护而言,( A )
(A)弱信号线不得和强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近
(B)因保护中已采取了抗干扰措施,弱信号线可以和强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近
(C)在弱信号线回路并接抗干扰电容后,弱信号线可以和强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近
防跳继电器的动作电流应小于跳闸电流的( C ),线圈压降小于额定值的10%
(A)80%
(B)70%
(C)50%
对于能否在正常运行时确认3U0回路是否完好,有下述三种意见,其中( C )是正确的。
(A)可以用电压表检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好
(B)可以用电压表检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好,但必须使用高内阻的数字万用表,使用指针式万用表不能进行正确地判断
(C)不能以检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好
按照部颁《反措要点》的要求,220KV变电站信号系统的直流回路应( C )
(A)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器。
(B)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该站远动系统共用一组直流熔断器。
(C)由专用的直流熔断器供电,不得与其它回路混用。
在新保护投入时,( A )
(A)不能单独以“六角图”测试方法确证3U0构成的零序方向保护的极性关系正确。
(B)利用“六角图”测试方法便可确证3U0构成的零序方向保护的极性关系正确。
(C)利用“六角图”测试与功率因数角测试相结合的方法可确证3U0构成的零序方向保护的极性关系正确。
对于晶体管型的线路保护,保护装置与重合闸之间( A )
(A)应使用空接点或光电隔离连接
(B)应利用电位的方式进行连接
可使用隔离变压器进行连接
25•不允许用电缆中的备用芯两端接地的方法做为微机型和集成电路型保护抗干扰措施。(√)
26•允许用保护试验按钮、短路接点,启动微机保护的方法来进行整组实验。 (×)
高频同轴电缆应在两端分别可靠接地。
继电保护普、调考试题
(母差及失灵保护部分)
选择题
新安装保护装置在投入运行一年以内,未打开铅封和变动二次回路以前,保护装置出现由于调试和安装质量不良而引起的不正确动作,其责任归属为 (C)
(A)设计单位 (B)运行单位 (C)基建单位。
快速切除线路任意一点故障的主保护是(C)
(A)距离保护 (B)零序电流保护 (C)纵联保护。
(B) 的定义是:断开发电机断路器,汽轮机甩负荷。
(A)停机 (B)解列 (C)程序跳闸
主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是 (C)
(A)辅助保护 (B)异常运行保护 (C)后备保护
试运行的保护在投入跳闸试运行期间,因设计原理、制造质量等非人员责任原因而发生误动,并在事前经过 (B) 同意,可不予评价。
(A)部质检中心 (B)网、省局 (C)基层局、厂
经综合重合闸N端子跳闸保护有 (A)
能躲过非全相最大零序电流的零序电流I段 (B)负序方向高频保护 (C)躲不开非全相的运行的零序电流保护
发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应有(B)
(A).一台变压器中性点直接接地 (B) 每条母线有一台变压器中性点直接接地 (C)三台及以上变压器均直接接地
双母线差动保护的复合电压(U0,U1,U2)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是
断路器失灵保护原理不完善 (B) 断路器失灵保护选择性能不好
(C)防止断路器失灵保护误动作 (C)
220kV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值一般可整定(B)
(A)100V (B) 180V (C) 300V
第一次采用国外微机保护装置应遵循(A)
(A)电力部质检中心动模试验确认合格方可使用(B)基建投资单位(业主)的指令(C)网、省局继电保护部门的指令
测量交流电流回路的绝缘电阻使用 (B)
(A)500V (B) 1000V (C) 2000V摇表 。
母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按(C)
(A)正确动作一次 (B) 拒动一次 (C) 不予评价。
微机继电保护装置检验在使用交流电源的电子仪器测量电路参数时,仪器外壳应与保护屏(柜) (A)
(A)在同一点接地。 (B) 分别接地 (C) 仅保护屏(柜)接地,仪器不接地。
对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任,是属于(B)
(A)工作票签发人 (B) 工作票负责人 (C) 工作许可人。
60~110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是:(B)
(A)2.0米 (B) 1.5米 (C) 1.0米
在电气设备上工作,哪一项是属于保证安全的组织措施:
(A).工作票制度。(B) 工作安全制度 (C) 工作安全责任制度。 (A)
继电保护装置试验所用仪表的精确度应为(A)
(A).0.5级 (B)0.2级 (C) 1级
各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是(B)
(A)按电压等级划分,分级管理。
(B)整定范围一般与调度操作范围相适应
由各级继电保护部门协商决定。
继电保护装置试验分为三种是(c)
(A) 验收试验,全部检验,传动检验
(B)部分检验,补充检验,定期检验
(C)验收试验,定期试验,补充检验
继电保护的“三误”是(c)
(A)误整定,误试验,误碰
(B)误整定,误接线,误试验
(C)误接线,误碰,误整定
填空题
220kV电压互感器二次变比是 2200 ,三次变比是。
发电机装设纵联差动保护的动作整定电流大于发电机的额定电流,应装设 电流回路断线监视 装置,断线后动作于信号 。
选用控制电缆,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面:强电控制回路应不小于 ;弱电控制回路应不小于。
母线保护装设应遵循的原则是:110Kv-500kV双母线接线的应装 1 套母线保护,对1个半断路器接线,每组母线宜装设 2 套母线保护。
电网继电保护的整定不能兼顾速动性,选择性或灵敏性按什麽原则取舍?
局部电网 服从 整个电网;
下一级电网 服从 上一级电网;
局部问题 自行消化 ;
尽量 照顾 局部电网和下级电网的需要;
保证重要用户 供电 。
220kV系统线路短路接地最大电阻按 100Ω 考虑;零序电流最末一段的整定电流定值按不大于 300A 整定。
系统除了预定的解列点外,不允许保护装置在系统振荡时误动作跳闸.如果没有本电网的具体数据,除大区系统间的弱联系外,系统最长振荡周期按 1.5 s 考虑。
当系统最大振荡周期为1.5s时,动作时间不小于 0.5 s 的距离保护Ⅰ段.、不小于 1.0 s 的距离保护Ⅱ段、和不小于 1.5 s 的距离保护Ⅲ段,不应经振荡闭锁控制。
微机保护装置的每次动作,保护各段的信号动作有多次,但无打印报告,应按 1 次进行统计。
断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值不低于 30% 额定电压,且不大于 65% 额定电压。
检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现 动作方向 的潜动,但允许存在不大的 非动作 方向的潜动。
直流继电器的动作电压,不应超过额定电压的 70% ,对于出口中间继电器,其值不低于额定电压的 50% 。
保护装置整组试验时通入保护屏的直流电源电压应为额定电压的 80% 。
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有 1)停电,2)验电,3)装设接地线,4)悬挂标示牌和装设遮栏 。
发电机变压器组应装设双重快速保护,即装设发电机纵联差动保护,变压器纵联差动保护和发电机变压器组 共用纵联差动保护这只适应于容量在 300MW 及以上的汽轮发电机变压器组。
检查高压电动机和启动装置的继电器和仪表,需要将高压设备停电的,应填用 第一种 工作票。
一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的,应填用 第二种 工作票。
装设复杂装置的场所(如220KV变电所)应设有供给试验用的电源变压器,其一次绕组应为三角型接线,二次绕组应为星型接线的三相四线制。
一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同。
判断题 (是√、非×〕
设置两套完整独立的全线速动保护是对330kV?00kV线路实现保护双重化的一个原则。( 3 )
330-500KV系统主保护的双重化是主要指交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能和断路器有两个跳闸线圈;有两套独立的保护专(复)用通道。( √ )
在330kV-500kV线路一般采用带气隙的TPY型电流互感器。( √ )
躲过振荡中心的距离保护瞬时段,应经振荡闭锁控制。( × )。
解列点上的距离保护不应经振荡闭锁控制。( √ )。
对220kV及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。( √ )
三相三柱式变压器的零序电抗必须使用实测值。( √ )
平行线之间的零序互感阻抗可以采用设计计算值。( × )
继电保护短路电流计算可以忽略发电机、变压器、架空线路、电缆等阻抗参数的电阻部分。( √ )
继电保护短路电流计算可以假设线路的正序电抗与零序电抗相等来进行计算。( × )
由三个单相构成的变压器正序电抗与零序电抗相等。( √ )
变压器中性点接地方式的安排考虑的原则是保持变电所的零序电抗基本不变.( √ )。
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏.( × )。
在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线.( √ )。
当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。( × )。
不履行现场继电保护工作安全措施票,是继电保护现场工作的习惯性违章的表现。( √ )。
在带电的电压互感器二次回路上工作应采取下列安全措施:
1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地.工作时应使用绝缘工具,戴手套.必要时,工作应停用有关保护装置。
2)二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器。( √ )
变动交流电压.电流二次回路后,要用负荷电流.工作电压检查变动后回路的极性。( √ )
中央信号装置的动作及有关光.音信号指示是否正确是属于在整组试验中应必须检查的项目。( √ )
备用电源自动投入装置时间元件的整定应使之大于本级线路电源侧后备保护动作时间与线路重合闸时间之和。(√)
新安装装置的第一次定期检验可由运行部门或者基建部门进行。(√)
保护装置整定的动作时间系指从向装置通入模拟故障量至断路器分闸的全部时间。(×)
在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。 (×)
为防止电流互感器二次绕组开路,在带电的电流互感器二次回路上工作前,用导线将其二次缠绕短路方可工作。(×)
直流回路变动后,需进行相应的传动试验,必要时进行整组试验。(√)
在现场进行试验时只有没有接地线的测试仪表才可以接入直流电源回路中。(√)
发电厂部分(东北)
选择题:
1.发电机解列的含义是( )。
A:断开发电机断路器、灭磁、甩负荷
B:断开发电机断路器、甩负荷
C:断开发电机断路器、灭磁
2.与电力系统并列运行的0.9MW容量发电机,应该在发电机( )保护。
A:机端装设电流速断
B:中性点装设电流速断
C:装设纵联差动
3.发电机装设纵联差动保护,它作为( )保护。
A:定子绕组的匝间短路
B:定子绕组的相间短路
C:定子绕组及其引出线的相间短路
4.发电机纵联差动保护使用BCH-2型差动继电器,其短路线圈抽头一般放在( )位置。
A:B-B
B:C-C
C:D-D
5.发电机过电流保护的电流继电器,接在( )连接的电流互感器上。
A:发电机机端侧三相星形
B:发电机中性点侧三相星形
C:发电机机端侧三相三角形
6.定子绕组中性点不接地的发电机,当发电机出口侧A相接地时,发电机中性点的电压为( )。
A:相电压
B:相电压
C:1/3相电压
7.利用零序电压的发电机定子单相接地保护不足之处是( )。
A:有5%的死区
B:有30%的死区
C:有死区
8.按直流电桥原理构成的励磁绕组两点接地保护,当( )接地后,经过调试投入跳闸。
A:转子滑环附近
B:励磁绕组一点
C:励磁机正极或负极
9.发电机在电力系统发生不对称短路时,在转子中就会感应出( )电流。
A:50HZ
B:100HZ
C:150HZ
10.发电机失磁后,需从系统中吸取( )功率,将造成系统电压下降。
A:有功和无功
B:有功
C:无功
标准答案
供电局部分
一.选择题
1.A,2.B,3.C,4.B,5.A,6.B,7.C,8.C,9.B,10.A,11.A,12.B,13.B,14.B,15.A,16.A,17.C,18.A,19.A,20.A,21.C,22.C,23.A,24.A
二.判断题
1.F,2.R,3.R,4.F,5.R,6.F,7.F,8.R,9.F,10.R,11.R,12.R,13.R,14.F,15.R,16.R,17.F,18.R,19.R,20.R,21.R,22.R,23.F,24.R
发电厂部分
选择题
1.B,2.A,3.C,4.A,5.B,6.B,7.C,8.B,9.B,10.C
继保及二次选择题
1、 交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。
2 、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。
(A)相电流; (B)3倍的相电流; (C)2倍的相电流;(D)√3倍的相电流。
3、 变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的(D)。
(A)增加变压器电动势;(B)变压器加大外电阻只;
(C)变压器增加内电阻r;(D)选用短路比大的变压器。
4 、调相机的主要用途是供给(B)、改善功率因数、调整网络电压,对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)有功功率和无功功率;(D)视在功率。
5、 若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时,稳定电压U,将(A)。
(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)不能确定。
6 、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则(B)。
(A)放大倍数β下降;(B)放大倍数β增大;(C)不影响放大倍数;(D)不能确定。
7、 射极输出器的特点之一是,具有(B)。
(A)很大的输出电阻;(B)很大的输入电阻;
(C)与共射极电路相同;(D)输入、输出电阻均不发生变化。
8 、三相桥式整流中,每个二极管导通的时间是(C)周期。
(A)1/4;(B)1/6;(C)1/3;(D)1/2。
9、 单位时间内,电流所做的功称为(A)。
(A)电功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)有功功率加无功功率。
10、 导体对电流的阻力是(B)。
(A)电纳;(B)电阻;(C)西门子;(D)电抗。
11、 在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是(A)。
(A)I=UωC;(B)I=U/ωC;(C)I=U/ωC;(D)I=U/C
12、 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。
13、 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是(A)法。
(A)支路电流;(B)回路电流;(C)叠加原理;(D)戴维市原理。
14、 对于一个电路(D),利于回路电压法求解。
(A)支路数小于网孔数; (B)支路数小于节点数; (C)支路数等于节点数;(D)支路数大于网孔数。
LaSA4020 已知某一电流的复数式I=(5-j5)A,则其电流的瞬时表达式为(C)。
(A)i=5sin(ωt一π/4)A; (B)i=5√2sin(ωt+π/4)A;
(C)i=10sin(ωt一π/4)A; (D)i=5√2sin(ωt一π/4)A
21、兆欧表俗称(A)。
(A)摇表; (B)欧姆表; (C)绝缘电阻表; (D)万用表。
22、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号GA的中文名称是(B)。
(A)发电机; (B)异步发电机; (C)直流发电机; (D)同步发电机。
23、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号QF的中文名称是(A)。
(A)断路器;(B)负荷开关;(C)隔离开关;(D)电力电路开关。
24、 继电保护装置是由(B)组成的。
(A)二次回路各元件; (B)测量元件、逻辑元件、执行元件;
(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。
25、 在整流型保护中,控制电缆(A)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地(D)靠端子箱一端接地。
26、在微机型保护中,控制电缆(B)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地;(D)靠端子箱一端接地。
27、气体(瓦斯)保护是变压器的(B)。
(A)主后备保护;(B)内部故障的主保护;(C)外部故障的主保护;(D)外部故障的后备保护。
28、继电器按其结构形式分类,目前主要有(C)。
(A)测量继电器和辅助继电器; (B)电流型和电压型继电器; (C)电磁型、感应型、整流型和静态型; (D)启动继电器和出口继电器。
29、单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为(B)。
(A)需与保护配合; (B)故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间; (C)防止多次重合;(D)断路器消弧。
30、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是(C)。
(A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地;(D)与故障类型无关。
31、信号继电器动作后(D)。
(A)继电器本身掉牌;(B)继电器本身掉牌或灯光指示;(C)应立即接通灯光音响回路; (D)应是一边本身掉牌。一边触点闭合接通其他回路。
32、中间继电器的固有动作时间,一般不应(B)。
(A)大于20ms; (B)大于10ms; (C)大于0.2s; (D)大于0.1s。
33、过电流方向保护是在过流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。
(A)负荷电压元件;(B)复合电流继电器; (C)方向元件;(D)复合电压元件。
34、线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线上的残余电压(B)。
(A)最高;(B)为故障点至保护安装处之间的线路压降;(C)与短路点相同;(D)不能判定。
35、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护(C)。
(A)立即动作;(B)延时动作;(C)不应动作;(D)短路时间长短而定
36、电阻负载并联时功率与电阻关系是(C)。
(A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D:1因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。
37、对称三相电源作星形连接,若已知UB=220∠60°,则UAB=(A)。
(A)220√3/∠-500°; (B)220/∠-150°; (C)220√3/∠500°;(D)220√3/∠-500°
38、交流放大电路的输出端接有负载电阻RL时,在相同的输入电压作用下,输出电压的幅值比不接负载电阻RL时将(A)。
(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不定。
39、有两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为:u=220sin(ωt-10°),i=5sin(ωt-40°),可见,(B)。
(A),电流滞后电压40°;(B)电流滞后电压30°;
(C)电压超前电流50°;(D)电流超前电压30°。
40、并联电路的总电流为各支路电流(A)。
(A) 之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。
41、两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的咽压上,则功率较大的灯泡(B)。
(A)发热量大;(B)发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。
42、一个线圈的电感与(D)无关。
(A)匝数;(B)尺寸;(C)有无铁芯;(D)外加电压。
43、用万用表检测二极管时,应使用万用表的(C)。
(A)电流档;(B)电压档;(C)1kΩ 档;(D)10Ω 档。
44、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的(B)的体现。
(A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。
45、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(B)。
(A)灵敏性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)选择性。
46、当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做(B)。
(A)过电压保护;(B)过电流保护;(C)电流差动保护;(D)欠电压保护。
47、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于(B)。
(A)1.5mm2;(B)2.5mm2;(C)4mm2;(D)5mm2。
48、发电厂指挥装置音响小母线为(D)。
(A)SYM;(B)1SYM;(C)2SYM;(D)2YM。
49、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是(B)。
(A)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接接方式; (C)不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗
器接地方式; (D)直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。
50、 所谓功率方向继电器的潜动,是指(B)的现象。
(A)只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作;(B)只给继电器加入电流或电压时,继电器动作;(C)加入继器的电流与电压反相时,继电器动作;(D)与电流、电压关。
51、BCH-2型差动继电器的短路线圈W’k和V"k用来躲过(B)。
(A)短路电流; (B)励磁涌流和不平衡电流的非周期量;(C)不平衡电流;(D)负荷电流。
52、微机继电保护装置的定检周期为新安装的护装置(A)年内进行1次全部检验,以后每(A)年进行次全部检验,每1~2年进行1次部分检验。
(A)1、6; (B)1.5、7; (C)1、7; (D)2、6。
53、距离保护装置一般由(D)组成。
(A)测量部分、启动部分; (B)测量部分、启动部分振荡闭锁部分; (C)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分二次电压回路断线失压闭锁部分;(D)测量部分、启动部力、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分,
54、距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继器动作的(B)。
(A)最小测量阻抗;(B)最大测量阻抗;
(C)介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值; (D)大于最大测量阻抗一个定值。
55、出口中间继电器的最低动作电压,要求不低于额定电压的50%,是为了(A)。
(A)防止中间继电器线圈正电源端子出现接地时与直电源绝缘监视回路构成通路而引起误动作; (B)防止中间继电器线圈正电源端子与直流系统正电源同时接地时误动作;(C)防止中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监视回路构成通路而误动作;(D)防止中间继电器线圈负电源端子与直流系统负电源同时接地时误动作。
56、高频阻波器所起的作用是(C)。
(A)限制短路电流;(B)补偿接地电流;(C)阻止高频电流向变电站母线分流;(D)增加通道衰耗。
57、在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线的大(C)。
(A)2倍;(B)√3倍;(C)3倍;(D)4倍。
58、在11型微机保护中为防止(A)回路断线导致零序保护误动作,而设置了3Uo突变量闭锁。
(A)电压互感器; (B)电流互感器; (C)控制电源;(D)以上三个答案以外的。
59、距离保护是以距离(A)元件作为基础构成的保护装置。
(A)测量;(B)启动;(C)振荡闭锁;(D)逻辑。
60、高频相差保护中高定值启动元件应按被保护线路末端两相短路、单相接地及两相短路接地故障有足够的灵敏度整定,负序电流J:大于(A),最低不得小于(A)。同时要可靠躲过三相不同步时的线路充电电容电流,可靠系数大于2.0。
(A)4.0 2.0;(B)3.0 1.0 (C) 4.0 1.0 (D)3.0 2.0。
61、在高频相差保护中高、低定值启动元件的配合比值取(A)。
(A)1.6-2;(B)1-1.5;(C)0.5~1 (D)2-3。
62、分频滤波器对于所需要通过的频带,理想岣衰耗等于零,实际应为(A)dB左右。
(A)1(B)2;(C)3;(D)4。k(3)
63、分频滤波器对于不通过的频带,理想的衰耗等于无限大,实际应大于(D)dB。
(A)10;(B)20;(C)25;(D)30。
64、两相短路电流Ik(2)与三相短路电流Ik(3)之比值为(B)。
(A)Ik(2)=√3Ik(3);(B)Ik(2)=(√3/2)Ik(3);(c)Ik(2)=(1/2)Ik(3);(D)Ik(2)=Ik(3)