在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢
在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢
2楼
可以不设,一直这样做,审图也没提过。
回复
3楼
总的应该加装隔离开关,断路器没有明显断开点。
回复
4楼
如果还应加隔离开关,那这个断路器的隔离功能到底有什么用,不解。。
回复
5楼
在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢
-----------------buyao
回复
6楼
呵呵,回复:CM1塑壳断路器本身已具备隔离功能,满足**规范要求;
不过说句心里话,坛子里以前讨论的很多,就是断路器的隔离功能可靠不可靠?如果慎重一点加一个隔离开关还是保险一些
回复
7楼
低压配电设计规范 里面有加不加隔离开关的规定。应该是进户处需要明显的分段点。具体你可以查查。
回复
8楼
我觉得应该加,因为塑壳断路器看不见明显的断点。
回复
9楼
我觉得应该加,因为塑壳断路器看不见明显的断点。
回复
10楼
有隔离功能,没有必要另加隔离开关
回复
11楼
可以不加 但是为了保险起见。审图专家才提的。
回复