在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢
在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢
22楼
加隔离开关方便检修断路器和人身安全。
回复
23楼
总的应该加装隔离开关,断路器没有明显断开点。
回复
24楼
隔离开关+断路器
回复
25楼
一般审图时都会要求加隔离开关,主要是为了有一明显断开点,为日后的运行检修
回复
26楼
根据.GB50054-95 《低压配电设计规范》
第2.1.6条 隔离电器可采用下列电器:
一、单极或多极隔离开关、隔离插头;
二、插头与插座;
三、连接片;
四、不需要拆除导线的特殊端子;
五、熔断器。
没有包括带隔离功能的断路器,所以觉得应该带隔离开关。
如果根据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》
7.5低压电器的选择
7.5.1低压电器的选择应符合下列规定:
3隔离电器可采用下列器件:
1)多极、单极隔离开关或隔离器;
2)插头和插座;
3)熔断器;
4)连接片;
5)不需要拆除导线的特殊端子;
6)具有隔离功能的断路器。
则不需要另外加隔离开关了。
回复
27楼
前提条件是由明显的断开点,如果楼主说的有明显断开点就可以不加啊
回复
28楼
带隔离功能的断路器从理论上说是可以的,但安全生产规程要求有明显的断开点,而这种开关看不到,所以有争论。
回复
29楼
审图让加必须加,不然到时候验收估计你过不了的
回复
30楼
加吧,总觉得一个断路器不太可靠。
回复
31楼
我这有一款透明型CM1断路器,可通过透明外壳透视主触头通断情况,有隔离功能,这样不就满足审图部门的要求吗!