在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢
在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢
32楼
需要明显的间断点,还是要加!
回复
33楼
可以考虑设隔离开关,有明显断开点。
回复
34楼
安装08民规有隔离功能的断路器就可以。审图的既然说出来了,那也可以在断路器上标注个“带隔离功能”。这样估计审图的应该不会再有意见了。就是安装的时候不是CMI,至少也有个提示,需要带此功能的断路器。
回复
35楼
电气新手,前来学习,谢谢指导!!!!!!!!!!!!
回复
36楼
第一次注意CM1的隔离功能,呵呵,翻了一下样本,还真是的:lol
回复
37楼
不用加,那是浪费吗.
回复
38楼
支持
基于“明显断开点”来加装隔离开关,未必站的稳当。
除了老式的HD17什么的刀开关外,新的QSA,QA之类的隔离开关都没有明显断开点。
穆勒之前有个透明盖子的断路器产品,想来似乎可以看见触头,但是实际上动静触头之间的间隙,埋藏在灭弧室的栅片之间,装进柜子,是看不见的。
明显断开点,这个说法,感觉不是很规范,听过一个说法叫做C P I,触头位置指示。这个好像才是原本的说法。
[
本帖最后由 ntsk 于 2010-4-1 05:09 编辑 ]
回复
39楼
考核隔 离功能主要的指标是看两个:
1,耐压
2,短时耐受
基于基本的断路器性能指标,额外验证耐压和Icw值,才能标注为带隔离功能的塑壳断路器。他的符号与普通的塑壳断路器也有区别的。
左边这个表示带隔 离功能的断路器,右边的表示一般的断路器
回复
40楼
服了,和谐到帖子中间 “隔 离”俩字不加空格就发不了。
回复
41楼
回复