单位又起了一座高层,自来水、卫生热水、暖气全都由一期提供,二期高层水泵房加压供高层自来水、卫生热水、暖气,目前二期水泵房无人值班,常常因为各种原因停水,想把自来水、卫生热水、暖气的压力全部传回一期值班室怎么办?是用网络还是什么 ?谢谢各位高手指点!!本人基础较差,请各位高手指点的清楚些!!一期值班室距二期高层水泵房约600M.
单位又起了一座高层,自来水、卫生热水、暖气全都由一期提供,二期高层水泵房加压供高层自来水、卫生热水、暖气,目前二期水泵房无人值班,常常因为各种原因停水,想把自来水、卫生热水、暖气的压力全部传回一期值班室怎么办?是用网络还是什么 ?谢谢各位高手指点!!本人基础较差,请各位高手指点的清楚些!!一期值班室距二期高层水泵房约600M.
2楼
用远程无负压供水
回复
3楼
采用远程压力传感器加变频+PLC自动供水
回复
4楼
不需要人来值班的
回复
5楼
目前系统已投入运行,不能改远程无负压供水
回复
6楼
现在有变频,只想远程了解运行情况和压力
回复
7楼
PLC的485接口出来,用光电转换器,一、二期之间用光纤接通,通讯方式控制。OK?
回复
8楼
可以利用现有以太网网络,但估计成本不低,可以用无线传输或电力线载波通讯。
回复
9楼
PLC的485接口出来,用光电转换器,一、二期之间用光纤接通,通讯方式控制。OK?
能具体点吗?我是一个初学者!!谢谢
无线传输或电力线载波通讯有没有成熟的设备?谢谢
回复
10楼
接光纤或者找当地管理申请个无线波段,每年交点费用。
工控公司做这个很简单,利润也不少,怎么报价也要20万左右,找个熟悉的。
可以在值班室和经理办公室弄个电脑,显示开关状态、储水量等,进行监控。
愿意的话在值班室弄个红外,记录值班人员情况,不怕被骂的话....
工艺、设备很成熟,你老板想拿多少钱作...
回复
11楼
回头给你发个方案,最近刚做了一个