15层的建筑要用设么样的给水方式
jiangxin860120
2010年03月18日 10:54:08
只看楼主

本人在做一个15层一个办公楼,给水要用什么样的方式呢?我选的水泵、水池、水箱联合供水,1-3为市政供水,4-15层为水泵打到屋顶水箱,然后再由水箱向下供水。可是在审图的时候,说这种方式很浪费,要直接供水,就是去掉屋顶水箱,给水分为3个区,1-3为市政供水,4-9层为中区供水,10-15层为高区供水,共设2组泵,中区和高区各2台。本人认为这种方法会产生水锤,而且在断电的时候就会断水。到底该用那种方法?在给水、消防分区的问题上到底有没有明确的说法呢?请各位前辈指教!

lengfeng1985
2010年04月20日 14:48:46
22楼
分区供水
回复
zwfzw
2010年04月20日 15:17:36
23楼
变频稳压供水系统自带储水罐和泵的,直接连入管道就可以了,但是4-15楼为一个区的话,456楼生活用水压力可能偏高了,建议加减压阀
回复
seewindy
2010年04月20日 16:09:03
24楼
路过,新手,学习了
回复

相关推荐

APP内打开