我有一块板,3.6X6m,上面砌了高为3.6m互相垂直的两片墙,平行短跨的为3.6m长跨的为3.3m,其中3.3m的自梁边开砌,建筑要求不能设梁,特此向各位友人提问:板该如何设计?
我有一块板,3.6X6m,上面砌了高为3.6m互相垂直的两片墙,平行短跨的为3.6m长跨的为3.3m,其中3.3m的自梁边开砌,建筑要求不能设梁,特此向各位友人提问:板该如何设计?
2楼
希望大家踊跃发言,在此先谢谢大家!
回复
3楼
精确计算:在复杂楼板SLABCAD中按实际位置输入墙体荷载,程序采用有限元计算。针对此类楼板,工程设计似无必要。
近似计算:按等效均布荷载输入计算楼板弯矩,弯矩等效均布荷载一般为重力等效均布荷载的1.5倍左右,单向楼板最不利的情况为2倍。
回复
4楼
这样的墙只是为了起隔断作用,因此你可以要求建筑使用轻质隔墙。结构计算上只要把墙荷载转化为均布恒荷载就可以了。很简单的事情别搞复杂了。
回复
5楼
请问您的意思是否是将板上砖砌隔墙自重除以楼板面积,换成等效均布荷载之后再乘以2吗?因为《荷规》上只给出了非固定隔墙的转换办法,而没有固定隔墙(我的是固定的)。
还有一点就是您设计的时候还考虑板上附加筋吗?若考虑又是如何的?
回复
6楼
如果只是砌120的隔墙的话,可以不做梁。将墙重换算成作用在板上的面荷载,在隔墙下加两根14的钢筋。
如果是200的墙的话,我觉得课桌椅做梁,把梁上反
回复
7楼
3米的楼板跨度很小的,如果100厚的板,基本上为构造配筋。
把隔墙折算成面荷载加载楼板上就可以了,按照隔墙1/3高的面荷载,如果隔墙多,适当加大荷载就行了。
至于在墙下加钢筋,从计算上来说无必要,加了钢筋总比不加好一点
回复
8楼
可以按集中荷载计算,不过要用到弹性力学,要解一个偏微分方程的,:L :L :L
回复
9楼
马马虎虎,在板下加两根加强筋。。。。算成均布加到板上(计算梁)
回复
10楼
常见的是加设几个附加钢筋,相当于局部板承载力加大了。墙上无洞口的,可以按过梁计算。墙身有拱的作用。
回复
11楼
墙体折算成荷载计算
回复