请教:办公楼顶做成轻钢屋架这样的钢梁怎么样。
ssb515zyghl
2010年03月18日 13:38:37
只看楼主

我现在做了一个办公楼,屋顶准备用轻钢屋架,12米跨,柱距7.2米用HN250X125X6X9合适吗。顶是彩钢不晓得满足不满足,如果钢梁于混凝土柱固结,那么他的预埋钢板要多少的呢,希望各位大侠参谋参谋了,我对这块不是很熟悉只是在学校的时候学了点平常不怎么做钢结构啊,

我现在做了一个办公楼,屋顶准备用轻钢屋架,12米跨,柱距7.2米用HN250X125X6X9合适吗。顶是彩钢不晓得满足不满足,如果钢梁于混凝土柱固结,那么他的预埋钢板要多少的呢,希望各位大侠参谋参谋了,我对这块不是很熟悉只是在学校的时候学了点平常不怎么做钢结构啊,
免费打赏
mayunjun
2010年03月18日 14:17:30
2楼
办公楼顶夹层做轻钢结构一般施工图纸外审很难通过,因为钢结构地震阻尼比和混凝土结构地震阻尼比相差很大,在混凝土结构屋顶夹层做轻钢结构,地震作用下屋顶钢结构会产生鞭梢效应。若是你所设计的夹层位于高地震烈度区或是需要进行施工图纸外审时,建议你应慎重进行设计。
回复
ssb515zyghl
2010年03月18日 14:28:50
3楼
我设计的这栋办公楼在6度区。
回复
ssb515zyghl
2010年03月18日 14:30:56
4楼
我设计的这栋办公楼在6度区,总共三层
回复
wyy870125
2010年04月30日 10:44:56
5楼
办公楼顶夹层做轻钢结构一般施工图纸外审很难通过,因为钢结构地震阻尼比和混凝土结构地震阻尼比相差很大,在混凝土结构屋顶夹层做轻钢结构,地震作用下屋顶钢结构会产生鞭梢效应。若是你所设计的夹层位于高地震烈度区或是需要进行施工图纸外审时,建议你应慎重进行设计。:handshake
回复

相关推荐