复式汽车库的机械排烟
hzhdongming
2010年03月18日 15:40:46
来自于通风排烟
只看楼主

面积大于2000平米的地下复式汽车库被分成若干个防烟分区,其中机械式立体汽车库单独划分为一个防烟分区,其他的防烟分区肯定需要做机械排烟,那机械式立体汽车库所在的防烟分区需要做机械排烟吗?[ 本帖最后由 hzhdongming 于 2010-3-18 15:57 编辑 ]

面积大于2000平米的地下复式汽车库被分成若干个防烟分区,其中机械式立体汽车库单独划分为一个防烟分区,其他的防烟分区肯定需要做机械排烟,那机械式立体汽车库所在的防烟分区需要做机械排烟吗?

[ 本帖最后由 hzhdongming 于 2010-3-18 15:57 编辑 ]
免费打赏
hzhdongming
2010年03月22日 09:27:53
2楼
怎么没人回答呢,自己顶一下
回复
emiyas
2010年03月22日 10:13:54
3楼
要做 c汽车库、修车库、停车场设计防火规范
8.2.1 面积超过2000m^2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、
卫生等排气、通风系统合用。
8.2.3 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口
距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。
回复
flier_01
2010年03月22日 12:38:04
4楼
机械立体车库停车全靠机械装置,人不需要进入
因此,我们这儿消防部门要求可不作排烟
建议你咨询一下本地消防部门及审图部门