求助裙房避雷
随风307
随风307 Lv.7
2010年03月18日 17:40:47
来自于防雷减灾
只看楼主

主楼为23层住宅,裙楼为4层商业加办公请教大家这个裙楼还用不用设置避雷??如果要设置是不是要和主楼避雷相连(从主楼避雷网上引两根圆钢与裙楼相连??)。。。设置避雷的话避雷等级是否随主楼??还有疑问两三层的小公建或别墅用不用设置避雷?

主楼为23层住宅,裙楼为4层商业加办公

请教大家这个裙楼还用不用设置避雷??如果要设置是不是要和主楼避雷相连(从主楼避雷网上引两根圆钢与裙楼相连??)。。。设置避雷的话避雷等级是否随主楼??

还有疑问两三层的小公建或别墅用不用设置避雷?
免费打赏
开心老爸
2010年03月19日 07:00:59
2楼
裙房必须装!要和主楼避雷带连,利用结构柱内钢筋,不另设圆钢。
小公建或别墅用不用设置避雷要经过计算!
回复
随风307
2010年03月19日 08:20:05
3楼
也就是说裙楼的避雷带与主楼作为引下线的柱内钢筋相连就成吧。。。

那避雷等级也随主楼走。。。
回复
wangzhiqungz
2010年03月19日 10:44:44
4楼
要不要防雷,还是画画图,看看能否保护到,不过我还是倾向做防雷
回复
shwzc
2010年03月19日 13:45:07
5楼
参照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版);第3.5.2条
我认为可以不设置。
回复
h604323536
2010年03月19日 16:23:48
6楼
:)
回复
加肥猫
2010年03月27日 12:11:43
7楼
裙房参照主楼的
回复
conquerlk
2010年04月05日 14:12:55
8楼
裙房必须装!要和主楼避雷带连,利用结构柱内钢筋,不另设圆钢。
小公建或别墅用不用设置避雷要经过计算!
回复
woheni2010
2010年06月06日 12:38:35
9楼
要做的
回复

相关推荐

APP内打开