建研院瞅准时机,整了一个建筑抗震鉴定和加固设计软件JDJG,很是忽悠人。1)JDJG用户手册写得一团糟,东拉西扯,不得要领。2)砌体加固计算好像根本就不能用!主要问题是钢筋网面层或混凝土板墙面层布置后,计算结果出不来,抗力与效应之比和原先未加固的一个样!有用过的,且能出加固后计算结果的,敬请赐教!
建研院瞅准时机,整了一个建筑抗震鉴定和加固设计软件JDJG,很是忽悠人。
1)JDJG用户手册写得一团糟,东拉西扯,不得要领。
2)砌体加固计算好像根本就不能用!主要问题是钢筋网面层或混凝土板墙面层布置后,计算结果出不来,抗力与效应之比和
原先未加固的一个样!
有用过的,且能出加固后计算结果的,敬请赐教!
2楼
目前没用过,不过一般我都是手算,加构造图集
回复
3楼
我试了,就是双面加到120mm厚板墙,计算结果还是不变,和砌体结构中的抗震计算结果时一样的
回复
4楼
我计算正常啊,鉴定和加固分开计算,鉴定计算时,加固总信息里加固前目录不要填写,鉴定计算完后,将鉴定计算模型拷贝一份,专门做加固计算用,这时应从头过一遍,加固前目录填写原来模型的路径,然后进行加固计算.鉴定和加固计算均可以执行二级鉴定计算和抗震计算选项,如果加了面层或墙板,计算结果明显不同,二级鉴定计算结果抗震综合指数以及抗震计算中承载力计算结果明显和加固前不一样
回复
5楼
回去按照楼上的做法也试试看,研究过几次,不是太明白就没敢用它算。
回复
6楼
各位都是做的学校加固么?弱弱问一句,没有图纸的建筑物你们是怎么计算的哦!!
回复
7楼
没有图纸 实测么
回复
8楼
嗯,计算正常
回复
9楼
没有图纸的,保守加固...甲方要求...汗哦...不知道怎么和审图公司解释...
回复
10楼
我也遇到这个问题,学习一下
回复
11楼
不加面层还是够的,加了面层反而不够了,如何解释?
回复