建研院瞅准时机,整了一个建筑抗震鉴定和加固设计软件JDJG,很是忽悠人。1)JDJG用户手册写得一团糟,东拉西扯,不得要领。2)砌体加固计算好像根本就不能用!主要问题是钢筋网面层或混凝土板墙面层布置后,计算结果出不来,抗力与效应之比和原先未加固的一个样!有用过的,且能出加固后计算结果的,敬请赐教!
建研院瞅准时机,整了一个建筑抗震鉴定和加固设计软件JDJG,很是忽悠人。
1)JDJG用户手册写得一团糟,东拉西扯,不得要领。
2)砌体加固计算好像根本就不能用!主要问题是钢筋网面层或混凝土板墙面层布置后,计算结果出不来,抗力与效应之比和
原先未加固的一个样!
有用过的,且能出加固后计算结果的,敬请赐教!
12楼
看来都是做学校加固的,谁有电子版的手册啊
回复
13楼
这个月要完成10万平方校舍加固设计,任重道远!PKPM终于可以计算正常了,鉴定和加固分开计算,鉴定计算时,加固总信息里加固前目录不要填写,鉴定计算完后,将鉴定计算模型拷贝一份,专门做加固计算用,这时应从头过一遍,加固前目录填写原来模型的路径,然后进行加固计算.鉴定和加固计算均可以执行二级鉴定计算和抗震计算选项,如果加了面层或墙板,计算结果明显不同,二级鉴定计算结果抗震综合指数以及抗震计算中承载力计算结果明显和加固前不一样。一般加固后都能满足!就是砌体受压承载力没有考虑加固后的计算,还欠缺些!框架模块显示不能多缩放,经常莫名出错!
回复
14楼
羡慕中,你们都已经信息化了,偶还在手算阶段,单位光让做,没有给买软件哦。
回复
15楼
用了板墙或者砂浆加固墙体,抗震能力提高很多,但是墙体受压没有自动计算,
还有就是加固了墙后,最后一层的抗震能力成倍提高,经常出现力突变,不知道各位怎么处理?
本层与下层纵向综合抗震能力指数之比: 161.09%
纵向层间综合抗震能力指数比值超限(120%),不符合要求
回复
16楼
JDJG出了好几个版本,以前的经常出错,后来出了一个11月份的,砖混的计算就正常了,但是框架的还是不正常,很多小问题,JDJG的说明书也说得不明不白的。
回复
17楼
都在做加固,哪位有pkpm新版鉴定加固JDJG模块使用手册的,请发一下吧。
回复
18楼
看来还是有同道中人的,终于找到组织了啊!~
同意13楼的兄弟
砌体受压承载力没有考虑加固后的计算
就是这个很折磨人啊!~
人家审图公司的人现在就盯这个了~~
回复
19楼
我用加固软件中加固计算公式栏为何也是不显示啊
回复
20楼
我也是
开始一直在位受压过不到困惑
后来我们总工说
直接不管
没想到原来是PKPM的欠缺
大家都遇到同样的问题···
回复
21楼
受压不过怎么能不管呢?加个构造柱不就过了:lol
回复