建研院瞅准时机,整了一个建筑抗震鉴定和加固设计软件JDJG,很是忽悠人。1)JDJG用户手册写得一团糟,东拉西扯,不得要领。2)砌体加固计算好像根本就不能用!主要问题是钢筋网面层或混凝土板墙面层布置后,计算结果出不来,抗力与效应之比和原先未加固的一个样!有用过的,且能出加固后计算结果的,敬请赐教!
建研院瞅准时机,整了一个建筑抗震鉴定和加固设计软件JDJG,很是忽悠人。
1)JDJG用户手册写得一团糟,东拉西扯,不得要领。
2)砌体加固计算好像根本就不能用!主要问题是钢筋网面层或混凝土板墙面层布置后,计算结果出不来,抗力与效应之比和
原先未加固的一个样!
有用过的,且能出加固后计算结果的,敬请赐教!
32楼
可以用的 但是要建两个模型
回复
33楼
最后一层的抗震能力成倍提高,经常出现力突变 这个后来怎么解决的?
回复
34楼
额,加固设计就是麻烦?
回复
35楼
您好 我用了板墙加固后 加固的墙段抗震能力指数明显提高了 按道理应该重新按照刚度分配各墙段地震力啊 为什么没加固的墙段综合抗震能力指数一点儿都没变呢 整个楼层的计算结果倒是有所提高
回复
36楼
路过,学习的,最近在做医院的加固,第一次用鉴定加固的模块
回复
37楼
碰到了一个地下三层的塔楼,地面以上是8层的剪力墙结构,地下是框支结构,PKPM计算结果是地下三层的边柱弯矩剪力特别小,弯矩150,剪力60,这样正常吗?检查了好几遍。
回复
38楼
学习了!!!
回复
39楼
我现在就很烦啊,搞不懂
回复
40楼
有做过加固图纸 报过审
?????????????
回复
41楼
cj20092010 发表于 2010-3-19 23:30 我计算正常啊,鉴定和加固分开计算,鉴定计算时,加固总信息里加固前目录不要填写,鉴定计算完后,将鉴定计算模型 …很专业 :handshake
回复