谁有MNS柜型,GCK等的双面柜照片或图纸,具体如何制作呢?
谁有MNS柜型,GCK等的双面柜照片或图纸,具体如何制作呢?
2楼
国产的没碰到过,小日本的碰到过,前后两侧都是柜前面,无柜后,中间母线共用。
回复
3楼
MNS双面柜是标准方案,当初引进ABB时就有,不过电流要控制在1250A以下。
回复
4楼
赞同
回复
5楼
原设计都可以做双面柜,现在用得很少,检修不方便。
回复
6楼
劝楼主慎用,我们前几年前用过,且是进口的,因为插头发热难检查发现,导致事故多发,处理也十分困难.母线无法进行定期限清扫.我们现在都把它汰淘掉了.
回复
7楼
现在做的很少哦,不好检修的
回复
8楼
有照片吗?
回复
9楼
应该说,双面柜有他的特殊性,适合由于场地限制而不得已采用,但从运行维护来说还是比较可靠的。
回复
10楼
没有见到过,要有图片就好了
回复
11楼
国内没有看见过这样的柜子,ABB好像有做的