讨论关于管道试压的问题
iriekotoko
iriekotoko Lv.3
2010年03月19日 06:48:15
来自于采暖供热
只看楼主

最近同事写说明时在写管道试压这一项时,看到规范上是这样写的:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。请问这是为什么?为什么是以系统顶点的工作压力作为基准?我认为系统顶点的工作压力已经比较小了,这样做水压试验的话,怎么知道管道是否能承受系统的工作压力。比如系统工作压力0.6MPa,试验压力0.3MPa,那如何保证管路能够承受0.6MPa的工作压力呢?

2010年03月22日 16:33:15
2楼
我也不知道啊
回复
haiyan9928
2010年03月22日 21:26:51
3楼
bu ming bai
回复
flier_01
2010年03月22日 21:34:15
4楼
理解这个问题,应注意系统工作压力与顶点压力“位置”的不同
系统工作压力一般是指系统最低点供水管上的压力
而顶点压力顾名思义为系统顶点的压力
同一系统,系统工作压力至少比顶点压力低一个系统高度
所以一个系统工作压力0.6MPA的系统
其顶点压力可能只有0.1MPA
而用顶点0.3MPA试压时
其最低点压力可能是0.8MPA(假定系统高度50米)
所以是可以满足要求的

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-22 21:48 编辑 ]
回复
zhuzhu2008
2010年03月25日 15:28:59
5楼
应该减去自重吧!
回复
woaifeizei
2010年03月27日 21:33:55
6楼
明白了,测试水压是针对定点压力说的
回复
iriekotoko
2010年03月29日 10:21:07
7楼
那就是说如果不是在顶点试压,就要再算一下实际试压点的压力对吗?
回复
wjxy4655
2010年03月29日 12:45:36
8楼
没看懂
回复
mw.
2010年03月30日 01:22:51
9楼
我们一般是打到8公斤的水压
回复
mengxianfad
2011年01月07日 16:48:43
10楼
明白了 ,谢谢了
回复
xiongyang0511
2011年03月30日 18:28:24
11楼
好好学习 天天向上