干式变能放到电缆层吗?
putao77
Lv.2
2010年03月19日 09:00:27
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
谁能帮我——干式变能放在电缆层吗?200kVA的干式变 能放在净高2米的电缆层? 有规范规定吗??引用什么规范。在线等答案,希望有贤能人士帮忙。
谁能帮我——干式变能放在电缆层吗?
200kVA的干式变 能放在净高2米的电缆层? 有规范规定吗??引用什么规范。
在线等答案,希望有贤能人士帮忙。
免费打赏
lingxuct
2010年03月19日 10:07:33
2楼
不是主要设备,不常巡检的小变压器(不是油变,不牵涉消防问题),只要做到安全间距和防人体直接接触带电体的措施,是可以放在电缆层的,但保证变压器运行中的散热并不影响其他的。
回复
wang1983-027
2010年03月19日 11:52:30
3楼
可以放,安全就行。应该没有什么相关的规定吧。有也是关于安全距离的
回复
putao77
2010年03月19日 15:36:11
4楼
谢谢~~~~~~~~~!!