无功补偿后的电流如何计算
ljphb
ljphb Lv.10
2010年03月19日 10:43:58
只看楼主

某低压配电柜,平时总负荷P,补偿前计算负荷Pc,无功Qc,视在功率Sc,功率因素cosQ1补偿后无功Qc补;视在功率Sc补;功率因数cosQ2请问最终进配电柜的导线上(总进线)的电流如何计算?

某低压配电柜,平时总负荷P,补偿前计算负荷Pc,无功Qc,视在功率Sc,功率因素cosQ1
补偿后无功Qc补;视在功率Sc补;功率因数cosQ2
请问最终进配电柜的导线上(总进线)的电流如何计算?
免费打赏
zhshd2002
2010年03月19日 12:22:30
2楼
与有功计算一样,但我也看了注册考试指导书也没有搞清楚
回复
姜振祥
2010年03月19日 13:17:16
3楼
P=UICOSQ2 单相就是怎么计算啊 。 三相就是前面有个根号3啊
回复
lingxuct
2010年03月19日 13:52:04
4楼
好象不是问题吧?

电流I=Sc补/1.732U
回复
h604323536
2010年03月19日 16:13:05
5楼
嗯,4#的算法 :victory:
回复
hnjzsd0016
2010年03月19日 17:17:00
6楼
回复
itltcl
2010年03月20日 12:40:30
7楼
用补偿后的视在功率/(1.732*u)
回复
ljphb
2010年03月22日 09:03:41
8楼
谢谢楼主们!我想应是用补后的视在功率S补/1.732U;有的人说用P*K/1.732U*COSQ后;一下就不知道补偿后的K取多少。
回复
m_fly800
2010年03月23日 21:29:55
9楼
电流永远是视在功率除以根号3再除以电压
回复
y502x
2010年03月23日 23:21:27
10楼
不是问题吧?
回复
itltcl
2010年03月29日 09:08:31
11楼
那个是k一般是算无功补偿时用的,工厂一般去0.7~0.8,我们做设计时候最大去0.8
回复

相关推荐

APP内打开