本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?
本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?
13楼
灌灌水,一般其他单位建设在前的都要执行对方的标准,跟微波塔一样的道理。
回复
14楼
同意与管道单位协商,双方拿出规范来确定法规标准,我们之前的工程也是按8楼的说法:5米。
回复
16楼
如果是高压天然气管道,管道到输电铁塔基础的安全间距为5米《城市工程管线综合规划规范》,但管道到铁塔接地装置的安全间距为10米《石油天然气工程总图设计规范》