前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,------------------------------------------回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?PPR属于复合管?还是塑料管?
当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,
------------------------------------------
回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?
PPR属于复合管?还是塑料管?
------------------------------------------
附 《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 4.2.1
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。