求教:本人初学保护整定的一些疑问
sxlzzdc
sxlzzdc Lv.4
2010年03月20日 16:34:39
来自于继电保护
只看楼主

在下初学保护整定,有些问题可能有些幼稚,但麻烦各位讲一下,发表一下意见,越详细越好,谢谢。我们是末端6KV配电所,上级提供的我们配电所6KV母线短路阻抗,各馈出线速断是按照躲过变压器低压侧短路电流整定Iset=KK*Kjx*Iop/nTA,定时限过流是按变压器一次侧额定电流整定Iop.kg=Krel*Kjx*I1rt/Kr*nTA。计算中有如下疑问,请大家讨论指教:一、每路馈出线速断电流算出来都差不多,和进线速断电流整定值也相差无几,因为计算中,馈出线只是母线阻抗加上线路和变压器阻抗之和,因此短路电流都差不多。这样对吗?正常吗?

在下初学保护整定,有些问题可能有些幼稚,但麻烦各位讲一下,发表一下意见,越详细越好,谢谢。我们是末端6KV配电所,上级提供的我们配电所6KV母线短路阻抗,各馈出线速断是按照躲过变压器低压侧短路电流整定Iset=KK*Kjx*Iop/nTA,定时限过流是按变压器一次侧额定电流整定Iop.kg=Krel*Kjx*I1rt/Kr*nTA。计算中有如下疑问,请大家讨论指教:
一、每路馈出线速断电流算出来都差不多,和进线速断电流整定值也相差无几,因为计算中,馈出线只是母线阻抗加上线路和变压器阻抗之和,因此短路电流都差不多。这样对吗?正常吗?
二、我们用的是微机保护,整定出的速断电流值和以前用GL过流继电器的整定值相差太多,比如我们这次算出的是115安,而原先整定的是反时限过流5安,速断是按4倍整定,也就是20A。请问为什么相差这么多?20安的速断电流目前在微保上一直在用,没发现异常,难道115安错了?
三、我们TA变比是50/5,请问如果速断整定成115安,会不会超出TA量程,微保无法动作?是不是应该在50A之内?
四、定时限过流算出来的整定值有些大,比过去GL过流继电器整定值大不少,这没关系,可能原先是按负荷电流整定,但校验灵敏度时(按最小运行方式下,变压器低压侧两相短路时,流过保护安装处的短路电流校验),算出来的灵敏度系数为11.83,虽然大于要求的1.5,但有些太大了,这样行吗?大了是太灵敏?还是不够灵敏?
翻出来晒晒,没有人回答?还是因为周末?

[ 本帖最后由 sxlzzdc 于 2010-3-20 19:37 编辑 ]
免费打赏
tingquanshanren
2010年04月10日 18:21:29
12楼
不知到系统提供给你的短路容量有多大?如果系统的短路容量很大,而你的出线又比较短,用电流保护作上下级配合是有问题的。
回复