22楼
好,学习了学到老
回复
23楼
两侧剪力墙最好加强避免一字型
缺口处设暗梁
楼板150
回复
24楼
没做过带转角窗的,学习下
回复
25楼
楼板板厚加厚至150 双层双向配筋;转角部位设置暗梁或者拉梁;挑梁截面一样,最好配筋也一样,墙两侧伸出悬挑梁
回复
26楼
感谢楼主!!等这个等了好久,终于出来了,感谢楼主!!感谢楼主!!
回复
27楼
正遇到这个问题,我的做法是做两个挑梁,在拐角处社暗梁,加强配筋,不知道能行不...
回复
28楼
一、9度不能设角窗,8度及以下尽量避免,如不能避免则按如下处理:
二、设置转角连梁(勿按挑梁处理),截面尽量大;
三、角窗侧边缘构件全高设置约束边缘构件,且比其它边缘构件提高一个抗震等级;
四、控制角窗侧边缘构件的轴压比,使尽量小;
五、角窗侧剪力墙设置成L、工、Z形,尽量避免一字和短肢墙;
六、角窗房间板厚加大,至少》150mm,且双层双向钢筋拉通,控制最小配筋率;
七、设置连接角窗两侧墙柱的暗梁。
以上处理可确保角窗安全可靠。
回复
29楼
新手正好学习了,大家继续哦
回复
30楼
kelekele0214 发表于 2010-11-22 17:44 一、9度不能设角窗,8度及以下尽量避免,如不能避免则按如下处理:二、设置转角连梁(勿按挑梁处理),截 …很详细,多谢
回复
31楼
新手学习,看了上面的回答,貌似是设挑梁,然后板加厚且板中加暗梁
回复