变压器超负荷被电力公司罚款,有什么解决办法吗?
huanghaifeng
2010年03月20日 19:45:16
来自于变压器
只看楼主

315KV的变压器有什么办法能在550A时自动跳闸?总开关是DW15_630A。

315KV的变压器有什么办法能在550A时自动跳闸?总开关是DW15_630A。
免费打赏
huanghaifeng
2010年03月20日 19:50:16
2楼
有限流开关吗?
回复
landy97171
2010年03月20日 21:13:39
3楼
DW15_630A可以设定跳闸电流!
回复
lxx297537449
2010年03月20日 22:12:54
4楼
DW15断路器是可以自己整定的,把整定值整定为550A即可,
回复
y502x
2010年03月21日 09:01:37
5楼
整定值整定为550A即可,跳闸不就停电了吗?还是向供电部门申请增容为上策!
回复
lingxuct
2010年03月21日 09:49:33
6楼
加装一套电流限制的控制线路:

总线电流互感器二次侧装一只DL系列继电器,整定在550A动作,接点接跳闸!
回复
lsx_158
2010年03月21日 09:51:00
7楼
同意4楼建议
回复
红苹果
2010年03月21日 10:05:26
8楼
:o
DW15没设长延时保护?变压器出口断路器至少得三段保护吧?
长延时值整定到550A。
回复
dqzdhyl
2010年03月21日 10:13:54
9楼
DW15型断路器带有过电流保护,是可以自己整定的,把整定值整定为550A即可.另位变压器高压柜有过负荷保护(可整定小于等于550A跳闸).
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
choeng
2010年03月22日 14:27:07
10楼
不是只有一个回路吧?
加装一套电流限制的控制线路:
总线电流互感器二次侧装一只继电器,整定在550A动作,甩掉某回路负载,
不应跳DW15
回复
warriore
2010年03月22日 15:33:22
11楼
支持楼上意见!~
不用停DW15,你还可以设定一个方法在某个时间段停某个负载!~
还可以在正常了之后再合上断掉的那个负载!
:lol
呵呵,不过最好的建议是增容啦~