变压器超负荷被电力公司罚款,有什么解决办法吗?
huanghaifeng
2010年03月20日 19:45:16
来自于变压器
只看楼主

315KV的变压器有什么办法能在550A时自动跳闸?总开关是DW15_630A。

315KV的变压器有什么办法能在550A时自动跳闸?总开关是DW15_630A。
免费打赏
jszhhy
2010年03月22日 21:47:33
12楼
楼主应该是按照容量计收基本电费的客户,解决的方案一是将负荷,二是办理增容。
回复
m_fly800
2010年03月23日 21:12:13
13楼
有这么大负荷增容不就完了........变压器满载跑损耗也蛮大的
回复
henananyanggutao
2010年03月23日 21:17:46
14楼
增容吧,来回经常跳闸就不怕顺坏设备。完了在更换采用智能断路器就OK了
回复
geqq911
2010年03月25日 00:42:07
15楼
加装一套电流限制的控制线路:

总线电流互感器二次侧装一只DL系列继电器,整定在550A动作,接点接跳闸!
回复
xdetect
2010年03月25日 08:34:34
16楼
请问楼主:供电公司对你处是否按最大需量计费?
回复