关于双电源自投设备
luohua718
luohua718 Lv.3
2010年03月21日 10:15:44
只看楼主

我们这里有个工程,设计个是双电源进线,可是我们这里只有一个变电站,只有一路电源供电,所以没有双电源。领导说了,准备安装一台10KV发电机组。请教:发电机组的电和变电站的电怎么在架空线上实现自动转换??因为我们的高压柜已经就位,基本安装完毕。设计高压柜的的时候没有考虑两组电源自动转换的设备。是不是要在线路上安装个什么设备的呢???不好意思啊,有些字写错了,我又重新编辑了一下,不知道大家看的明白不明白?

我们这里有个工程,设计个是双电源进线,可是我们这里只有一个变电站,只有一路电源供电,所以没有双电源。领导说了,准备安装一台10KV发电机组。请教:发电机组的电和变电站的电怎么在架空线上实现自动转换??因为我们的高压柜已经就位,基本安装完毕。设计高压柜的的时候没有考虑两组电源自动转换的设备。是不是要在线路上安装个什么设备的呢???


不好意思啊,有些字写错了,我又重新编辑了一下,不知道大家看的明白不明白?

[ 本帖最后由 luohua718 于 2010-3-24 13:01 编辑 ]
免费打赏
lingyan16
2010年03月21日 11:14:12
2楼
10kv发电机很少见,多数都是380V的发电机,380V的双电源切换多如牛毛(szqdt.com),10KV的双电源切换没听说过,采用高压母线段备自投二次线路控制即可
回复
lingxuct
2010年03月21日 13:42:18
3楼
可惜啊,“设个是双电源”与“安装一台10KV发电机组”,无法“在架空线上实现自动转换”!

“高压柜一定基本安装完毕”中“一定”是什么意思?高压柜有没有备用柜?

发电机是不是装在这个变电所旁,容量有多大,为什么是10KV的?
回复
gddga
2010年03月21日 17:38:31
4楼
可能用变压器升压10KV吧?用低压自投应该可以。
回复
luohua718
2010年03月24日 13:03:52
5楼
高压柜有备用柜的!就是不想改造配电室内部,才想在外线的电路上想办法,实在不行就得在配电室内部重新安装母联柜,备用自投装置了吧?????
回复
peiwei1982
2010年03月24日 14:35:08
6楼
没有高压用电设备正常情况在低压侧安装个双电源转换装置就好了,很常见的啊