接地极埋设深度在哪本规范中有明确提出?
childishchina
2010年03月21日 13:03:09
只看楼主

接地极埋设深度在哪本规范中有明确提出?

接地极埋设深度在哪本规范中有明确提出?
免费打赏
maquanxi723
2010年04月27日 16:26:17
2楼
土质不同;湿度不同;气候不同所埋深度各不相同,一般情况下地下0.8米。
回复
88292580
2010年04月28日 08:29:31
3楼
不低于0.6m,通常为0.8m,手册上有
回复
烤猪店的猪
2010年04月28日 10:38:45
4楼
GB 50057-94建筑物防雷设计规范 4.3.3条 人工接地体在土壤中埋设深度不应小于0.5米。 条文解释中又提出了0.5米~0.8米的范围。我们这边的习惯做法是埋深1米。
回复
海叶
2010年04月28日 11:12:58
5楼
:victory: :victory: :victory:
回复
houmia
2010年04月29日 00:17:23
6楼
接地极一般要求长度2.5米,垂直埋设后与水平接地体焊接。水平接地体埋深一般要求0.8米
回复
childishchina
2010年04月29日 21:30:33
7楼
回复
jztgg
2010年05月09日 08:34:55
8楼
xuexile
回复
peteryf2008
2010年05月09日 17:50:37
9楼
顶!!!!!!!!!!!!
回复
红苹果
2010年06月08日 12:21:29
10楼
:lol
是不是还得看冻土层厚度?
回复
bcy1985
2010年06月08日 13:33:37
11楼
学习了
回复