我们是物业高层住宅小区,采用的是框架和剪力墙结构,请问这个梁上面能够打穿开洞吗?谢谢[ 本帖最后由 凡井 于 2010-3-21 23:03 编辑 ]
我们是物业高层住宅小区,采用的是框架和剪力墙结构,请问这个梁上面能够打穿开洞吗?谢谢
[
本帖最后由 凡井 于 2010-3-21 23:03 编辑 ]
12楼
不要太大哟
回复
13楼
谢谢,大家!
回复
14楼
洞口直径如果超过梁高的1/3的话这梁就废了
回复
15楼
看洞的大小,一般洞留在梁中部
回复
16楼
最好别开洞,能避则避 是在避免不了的话,需要请有关单位进行鉴定结构的安全性
回复
17楼
这东西不好说
第一现在设计配筋什么的多是比较大
第二梁开洞最好是在中间,避开主次梁交接处,高度不要超过梁的1/3高
少开点还是行的
回复
18楼
梁上是可以打洞的,我做抽芯取样检测混凝土实体强度的时候就在梁上打洞。
打洞的位置选择:在梁跨的1/3位置左右,并应在梁高的中间位置。
回复
19楼
在梁上打洞的情况多了!
但是要注意打洞的位置和洞口的尺寸,
根据设计院的一些建议,梁上开洞尽量要避开主筋的位置,垂直方向也就是在梁中打洞,水平方向在弯矩最小的位置上,当然很多的都选择在靠近梁端的位置。
有人担心打洞会不会影响结构,当然在已经施工完成的混凝土结构上开个孔,打个洞肯定对结构会有点影响,只要不破坏主筋,一般情况下不会有很严重的影响!
还有,施工单位在施工的时候很多情况的洞口都没有预留,或者预留的位置不准,而直接在混凝土梁板上重新开孔(这些动作当然是偷偷摸摸做的)。
回复
20楼
框架梁上面是不允许打穿开洞的,有可能把梁的受力钢筋给打断了,那就牵扯到结构安全了。
回复
21楼
楼主讲的很好,感谢这么好的分享资料
希望楼主继续能分享类似的优秀的资料
感谢楼主
回复