碰到一个问题请教师傅们
whping20000
2010年03月21日 23:00:04
只看楼主

漏电继电器和一个互感器相连接,那个互感器应该怎么穿线?原来那个电工把三相线全都穿在互感器里,接上零线空开就跳,这种漏电继电器第一次碰到,是穿零线呢,还是穿一相线呢?求助!!!

漏电继电器和一个互感器相连接,那个互感器应该怎么穿线?原来那个电工把三相线全都穿在互感器里,接上零线空开就跳,这种漏电继电器第一次碰到,是穿零线呢,还是穿一相线呢?求助!!!
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月21日 23:08:57
2楼
三相线全都穿在互感器里,接有单相负荷时,通过互感器的电流矢量和不为零,当然会跳了
回复
zyz8438
2010年03月22日 00:21:16
3楼
漏电保护器的互感器应该是把A、B、C、N四根线全部穿进去!
回复
一指慢
2010年03月22日 08:39:02
4楼
既要穿零线,还要穿3根相线,共穿4根线。
回复
dragonwu163
2010年03月22日 22:38:57
5楼
漏电当然是检测流到大地、外壳上的电流,除了地线其他线都得穿过
回复
lxx297537449
2010年03月23日 22:53:40
6楼
3楼说的对.
回复
bossdyc
2010年03月23日 23:29:39
7楼
N线也要穿。。。
回复
liuxch72
2010年03月23日 23:30:25
8楼
3楼说的对.
回复
rxf760916
2010年03月24日 12:05:54
9楼
1、如果漏电保护器是三相四线的那么互感器应该是把A、B、C、N四根线全部穿进去;2、如果漏电保护器是三相三线的那么互感器应该是把A、B、C三根线全部穿进去,零线不需要穿,但是零线也不可以使用;
3、如果必须要用单相用电,那么必须选择三相四线漏电保护器,就应该穿四线。