漏电继电器和一个互感器相连接,那个互感器应该怎么穿线?原来那个电工把三相线全都穿在互感器里,接上零线空开就跳,这种漏电继电器第一次碰到,是穿零线呢,还是穿一相线呢?求助!!!
漏电继电器和一个互感器相连接,那个互感器应该怎么穿线?原来那个电工把三相线全都穿在互感器里,接上零线空开就跳,这种漏电继电器第一次碰到,是穿零线呢,还是穿一相线呢?求助!!!
2楼
三相线全都穿在互感器里,接有单相负荷时,通过互感器的电流矢量和不为零,当然会跳了
回复
3楼
漏电保护器的互感器应该是把A、B、C、N四根线全部穿进去!
回复
4楼
既要穿零线,还要穿3根相线,共穿4根线。
回复
5楼
漏电当然是检测流到大地、外壳上的电流,除了地线其他线都得穿过
回复
6楼
3楼说的对.
回复
7楼
N线也要穿。。。
回复
8楼
3楼说的对.
回复
9楼
1、如果漏电保护器是三相四线的那么互感器应该是把A、B、C、N四根线全部穿进去;2、如果漏电保护器是三相三线的那么互感器应该是把A、B、C三根线全部穿进去,零线不需要穿,但是零线也不可以使用;
3、如果必须要用单相用电,那么必须选择三相四线漏电保护器,就应该穿四线。
回复