8度区 一级抗震剪力墙 层高4800mm 开洞1200×1500 洞口距离楼面1000mm 现洞口上下设暗梁 两侧设暗柱,暗柱需锚入上下墙身多少?下图做法是否可行?
8度区 一级抗震剪力墙 层高4800mm 开洞1200×1500 洞口距离楼面1000mm 现洞口上下设暗梁 两侧设暗柱,暗柱需锚入上下墙身多少?下图做法是否可行?
13楼
按照构造配筋就可以,具体的锚固长度规范上就有
回复
14楼
个人意见:
对于这样的补强应该按照具体抗震等级,按框架柱锚固措施决定,也就是说大于Lae应该差不多
回复
15楼
图画的不错
回复
16楼
四周加强是可以的,按暗梁形式,为了考虑拱形作用,可在上部加斜交叉的导向辅助筋更好。
回复
17楼
按照构造配筋就可以 还看经验
回复
18楼
同意16楼意见,洞口边锚固,大于截断钢筋面积,不小于Lae。
回复
19楼
个人认为,2#做法就可以,如果按5#做法,就是相对保守了:)
回复
20楼
个人觉得这样可以,只是在两边设置的暗柱应满足边缘构件的要求
回复
21楼
1200*1500的洞口在单片剪力墙占多大面积?
剪力墙主要抗剪,个人意见暗梁补强足以
回复
22楼
开洞的话要看洞的大小来考虑,不过呢开洞的话是对结构不利的
回复