一般混凝土浇筑完最早什么时候(或混凝土强度达到多少MPa)可拆模(如廊道)?上层混凝土需在几天(或混凝土强度达到多少MPa)后方可浇筑?[ 本帖最后由 glt2009 于 2010-3-22 11:16 编辑 ]

一般混凝土浇筑完 最早什么时候( 或混凝土强度达到多少MPa)可拆模(如廊道)?上层混凝土 需在几天( 或混凝土强度达到多少MPa)后方可浇筑?

[ 本帖最后由 glt2009 于 2010-3-22 11:16 编辑 ]
免费打赏
大柴旦人
2010年03月22日 14:16:37
2楼
去查规范呀,混凝土规范上有的。
回复
bidrczl2008
2010年03月22日 14:22:16
3楼
混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据混凝土强度确定的,不同的情况拆模时间不同:
一、底模及支架拆除时的混凝土强度应符合下列要求:
1、板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>2m ,强度≥100%;
2、梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;
3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。
二、不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般大模板在常温下,混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除。
回复
hubeichg
2010年03月22日 15:02:16
4楼
视砼标号而定,经验上说,一般结构一天就够了,梁板一般十四天就好。

按规范来当然更好了。
回复
mjjlgx2000
2010年03月28日 14:36:04
5楼
楼主好可爱!
回复
zjkhlf6540
2010年03月31日 19:56:32
6楼
上层混凝土可以施工的浇筑时间,可参照规范,我记得一般是3.5㎏/c㎡,我们以前浇筑混凝土大坝时,一般是夏天24小时,冬天36小时。
回复
caijianguo001
2010年04月01日 13:14:57
7楼
我以前浇桥台的时候基本是教筑完第二天拆模,然后立上一层模板,第三天浇。
基本上24h-36h。不过受弯、受剪的除外的。
回复
oricon2002
2010年04月01日 13:21:56
8楼
2010年04月28日 14:50:40
9楼
希望更多高手回复此问题,在此守候并感谢
回复
wscyan
2010年04月28日 21:24:19
10楼
拆模时间和你的浇筑部位,浇筑方法不一样的。
浇筑部位,分边墙砼、隧洞砼、梁板砼、牛腿砼等等;
浇筑方法分为钢模台车浇筑、滑模浇筑、悬臂模板浇筑、拖模浇筑、组合钢模板浇筑、木模板浇筑,每个部位的砼都可采取不同的浇筑方法。
如果隧洞砼采用钢模台车浇筑那么一般24h~36h以后可以拆模,如果是采用满堂架支撑拱架配小钢模浇筑那么砼强度大于70%方可以拆模。如果是竖井砼采用滑模浇筑,浇筑速度一般是2m~3m/h。
回复
yinqi000
2010年04月29日 08:56:32
11楼
规范是最保险的要求,实际中如果有把握一般会提前,这个就看具体的实际掌握了。一般是慢慢摸索总结混凝土的强度上升指标后,逐步提前。