用S7-200PLC和变频器来远程自动控制380V电机调速。下降的时候,通过探针感应在水上的时候为高速下降,水下的时候为低速。上升为高速上升。通过定时器来控制,是用模拟量来控制好呢还是用数字量的信号来控制好?
用S7-200PLC和变频器来远程自动控制380V电机调速。下降的时候,通过探针感应在水上的时候为高速下降,水下的时候为低速。上升为高速上升。通过定时器来控制,是用模拟量来控制好呢还是用数字量的信号来控制好?
2楼
楼主说的电机驱动的是“潜水艇”吗,水上时高速下降(沉),水下的时候为低速?
看了就象乘坐潜艇,有点晕船的感觉!
回复
3楼
不是了,是控制一个排水的。下降的时候到水面要慢速下来。还要远程自动控制。
回复
4楼
通过数字量控制就可以完成,简单方便。
回复
5楼
用模拟量来控制
回复
6楼
我做过变频供水,我们都用摸拟信号给变频器调节电机的
回复
7楼
哦!感觉用数字量怕不是很保险,但是模拟量还要加模块。所以很迷惑,两种控制都见过,所以不知道哪种能稳定一些
回复
8楼
期待作过这方面施工的人出来说明一下楼主的疑问
回复
9楼
该控制中,电机只有两个速度 ,高速和低速,用数字量就完全可以完成了,有必要用到模拟量么?模拟量相对复杂。
回复
10楼
直接用PLC输出控制变频器的多段速就可以了。
回复
11楼
不就是一个水位控制,还“数字”控制、“模拟”控制,用得着那么复杂吗?
一台变频器(甚至变频都可以省),加一个水位开关,将开关信号接入变频,你要求的高速、低速运转,包括延时启动、延时停止,不用PLC,也不用时间继电器,所有功能都能实现。
[
本帖最后由 yjig 于 2010-3-24 20:12 编辑 ]
回复