用S7-200PLC和变频器来远程自动控制380V电机调速。下降的时候,通过探针感应在水上的时候为高速下降,水下的时候为低速。上升为高速上升。通过定时器来控制,是用模拟量来控制好呢还是用数字量的信号来控制好?
用S7-200PLC和变频器来远程自动控制380V电机调速。下降的时候,通过探针感应在水上的时候为高速下降,水下的时候为低速。上升为高速上升。通过定时器来控制,是用模拟量来控制好呢还是用数字量的信号来控制好?
12楼
不用plc都可以。。。。
回复
13楼
恩!非常感谢大家。
回复
14楼
一般情况下,在没有干扰的环境中,用模拟量足以
回复
15楼
:victory: :victory:
回复
16楼
用摸拟信号给变频器调节电机
回复
17楼
顶,还省费用。。
回复
18楼
加供水卡吧用一台变送器采集信号,用模拟量来控制
回复
19楼
原来变频器还可以这么用,学习了。以前都是直接用AI模块来做。
回复
20楼
模拟和数字都可以的
回复
21楼
如果要求恒液位,就用模拟量来控制,要求不是很高就用开关量。PLC可以省了
回复