功率因数问题
dtl313
dtl313 Lv.4
2010年03月22日 18:09:18
来自于继电保护
只看楼主

本车间3台400KW的同步电机,同时运行,有2台功率因数超前,1台滞后。是什么原因?不是应该都超前的吗?

本车间3台400KW的同步电机,同时运行,有2台功率因数超前,1台滞后。是什么原因?不是应该都超前的吗?
免费打赏
lingxuct
2010年03月23日 08:17:38
2楼
同步电动机的运行功率因数是可以调节的,方法是加给转子的励磁电流大小。
回复
freefishfly
2010年03月24日 00:30:39
3楼
可能线接错了
回复
英雄之城
2010年03月25日 11:03:48
4楼
电机的功率因数都可以调节的。可以设置为恒功率因数运行的
回复
y502x
2010年03月25日 11:49:54
5楼
将滞后的那台励磁电流调大些,将超前的那二两台的励磁电流调节器小些就妥啦 .
回复
shwzc
2010年03月25日 12:43:39
6楼

支持2#楼的观点
回复

相关推荐