梁超筋问题
shenluweiad
2010年03月22日 18:50:35
只看楼主

小弟存在一个这样的疑惑望各位高手解答: 在抗震设计条件下:三级框架 根据《抗规》 6.3.3.1上面所说 ζ小于等于0.35 然后我根据此0.35反算最大配筋率:ρ=α1×fc×ζ / fy 条件是 C35 HRB400 如此算来配筋率为1.62% 问题就来了 我现在做的工程有很多梁的配筋率均超过此限制! 但是PKPM也不报超限!这是为什么?

小弟存在一个这样的疑惑望各位高手解答:
在抗震设计条件下:三级框架
根据《抗规》 6.3.3.1上面所说 ζ小于等于0.35
然后我根据此0.35反算最大配筋率:ρ=α1×fc×ζ / fy
条件是 C35 HRB400 如此算来配筋率为1.62%
问题就来了 我现在做的工程有很多梁的配筋率均超过此限制! 但是PKPM也不报超限!这是为什么?
免费打赏
kungfutiger
2010年03月22日 21:14:16
2楼
因为你是按照单筋梁计算的,框架梁都是双筋梁,有受压钢筋与部分受拉钢筋平衡。框架梁的配筋率ρ不大于2.5%。
回复
shenluweiad
2010年03月23日 08:32:52
3楼
是不是这样理解 在验算时还需要减去受压钢筋的面积?
回复
jiegouxiaosheng
2010年03月23日 09:06:13
4楼
二楼说得很好。
《抗规》6.3.3.1说到,计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,三级不应大于0.35.
回复
shenluweiad
2010年03月23日 14:46:55
5楼
2楼的朋友请教下 你说的平衡时不是在计算时再减去个受压钢筋的面积这样算??
回复
jiegouxiaosheng
2010年03月23日 15:21:37
6楼



是的,我替二楼回答了,呵呵
回复
zrxj1205
2010年03月23日 21:20:37
7楼
是需要考虑受压钢筋的影响,你那么计算是不正确的,一般梁的配筋率在06%-1.5%是最经济的
回复
cszntd
2010年03月24日 09:01:18
8楼
PKPM看超不超筋看两点:1.配筋率是否大于2.5%2.相对受压区高度
回复
shenluweiad
2010年03月24日 10:13:21
9楼
还有个问题刚刚重新翻了下《抗规》 6.3.3的第二条 是不是就是为了保证受压钢筋不能太小限制受压区的高度而考虑的,
回复
莫问苍生化云天
2010年03月24日 11:16:25
10楼
看贴也能学知识,感谢高手们的解答!
回复
jiegouxiaosheng
2010年03月24日 13:59:41
11楼


没看懂是什么意思?
回复

相关推荐

APP内打开