梁超筋问题
shenluweiad
2010年03月22日 18:50:35
只看楼主

小弟存在一个这样的疑惑望各位高手解答: 在抗震设计条件下:三级框架 根据《抗规》 6.3.3.1上面所说 ζ小于等于0.35 然后我根据此0.35反算最大配筋率:ρ=α1×fc×ζ / fy 条件是 C35 HRB400 如此算来配筋率为1.62% 问题就来了 我现在做的工程有很多梁的配筋率均超过此限制! 但是PKPM也不报超限!这是为什么?

小弟存在一个这样的疑惑望各位高手解答:
在抗震设计条件下:三级框架
根据《抗规》 6.3.3.1上面所说 ζ小于等于0.35
然后我根据此0.35反算最大配筋率:ρ=α1×fc×ζ / fy
条件是 C35 HRB400 如此算来配筋率为1.62%
问题就来了 我现在做的工程有很多梁的配筋率均超过此限制! 但是PKPM也不报超限!这是为什么?
免费打赏
honker1981
2010年03月28日 23:12:11
22楼
可看一下抗震条文说明:
6.3.3~6.3.5 梁的变形能力主要取决于梁端的塑性转动量,而梁的塑性转动量与截面混凝土受压区相对高度有关。当相对受压区高度为0.25至0.35范围时,梁的位移延性系数可到达3~4。计算梁端受拉钢筋时宜考虑梁端受压钢筋的作用,计算梁端受压区高度时宜按梁端截面实际受拉和受压钢筋面积进行计算。

梁端底面和顶面纵向钢筋的比值,同样对梁的变形能力有较大影响。梁底面的钢筋可增加负弯矩时的塑性转动能力,还能防止在地震中梁底出现正弯矩时过早屈服或破坏过重,从而影响承载力和变形能力的正常发挥。

根据试验和震害经验,随着剪跨比的不同,梁端的破坏主要集中于1.5~2.0倍梁高的长度范围内,当箍筋间距小于6d~8d(d为纵筋直径)时,混凝土压溃前受压钢筋一般不致压屈,延性较好。因此规定了箍筋加密范围,限制了箍筋最大肢距;当纵向受拉钢筋的配筋率超过2%时,箍筋的要求相应提高。


[ 本帖最后由 honker1981 于 2010-3-28 23:13 编辑 ]
回复
victor841017
2010年09月04日 17:36:46
23楼
:hug: 谢谢,学习了
回复
tianyouairen2009
2010年09月04日 18:39:39
24楼
都说了是受力钢筋不超过2.5%,梁是受弯构件,上面受压,下面受拉,双筋配筋的话,当然上下筋的截面面积都要算啦
回复