地上11层,楼梯间自然排烟,地下封闭楼梯间,是不是必须做机械排烟;如果想做自然排烟,窗面积应该是多少?是2平米,还是地面面积2%~5%(一般都小于2平米)?
地上11层,楼梯间自然排烟,地下封闭楼梯间,是不是必须做机械排烟;如果想做自然排烟,窗面积应该是多少?是2平米,还是地面面积2%~5%(一般都小于2平米)?
2楼
一般高层地下都有车库等地下设施,楼梯间的加压送风处理就比较麻烦,关键是新风口位置不好选。就为那么个小楼梯间上一套加压送风,是不是有必要?大家一般是怎么处理的?
回复
3楼
我们做过类似的项目的!半地下的!楼梯间没有条件加自然排烟,加了机械加压!做法如下
那个风机井是做在一楼阳台下的,就是个窗井!
[
本帖最后由 ningtao_tianma 于 2010-3-23 12:53 编辑 ]
回复
4楼
最好自然排烟
实在不行时再考虑机械加压
封闭楼梯间如果不能直接通风采光
应按防烟楼梯间设置
封闭楼梯间直接通风采光时,规范未规定面积
故如果确为封闭楼梯间
只要可以直接通风采光就行,不限面积
回复
5楼
谢谢楼上几位! 感谢版主!
回复
6楼
封闭楼梯间直接通风采光时,规范未规定面积
故如果确为封闭楼梯间
只要可以直接通风采光就行,不限面积
回复