我现在做一项目,是电业局的。楼高84m地下一层,地上21层。现分为南北区,南区(最高10层楼)包括机房已建好,北区准备开始建设。由于北区楼层原因现设想,在12层垂直分区,12层以下由南区机房提供冷热源,12层以上新建一机房,机房位置在地下一层。一层有200多平米需要恒温20度,也由新建机房提供冷热源。我想请教大家在最小造价下静压问题如何解决?或有其他好的方案?

2010年09月30日 16:14:17
2楼
哦~~规范说空调系统建筑100米以上才建议分区
回复
cnbbzz
2010年09月30日 21:41:47
3楼
84米,不算高,原则上说可以不分区。只有一个情况,如果南区建设时,系统承压小,现还要负担北区下面12层的话,北区属于特殊情况不得不分区。