大面积植筋,有想法的进来看
lzbapple
lzbapple Lv.4
2010年03月23日 10:37:15
来自于工地图片
只看楼主

大家见过的植筋是这样吗?看这么多人关注这个帖子,我来简单介绍一下:该工程属于改造工程,下面为地下室车库,地下室层高5700mm,楼座下面局部有设备夹层,层高2800mm。地下车库在07年已经施工完毕,后该工程不知因为什么一直停建,直到09年8月份重新启动,原先设计上部结构方案为六层砖混结构,所以没有预留钢筋,现在重新设计,改为六层剪力墙电梯房,需要在原楼座上植筋,大家看到的就是暗柱和剪力墙的钢筋。

大家见过的植筋是这样吗?


看这么多人关注这个帖子,我来简单介绍一下:
该工程属于改造工程,下面为地下室车库,地下室层高5700mm,楼座下面局部有设备夹层,层高2800mm。地下车库在07年已经施工完毕,后该工程不知因为什么一直停建,直到09年8月份重新启动,原先设计上部结构方案为六层砖混结构,所以没有预留钢筋,现在重新设计,改为六层剪力墙电梯房,需要在原楼座上植筋,大家看到的就是暗柱和剪力墙的钢筋。
植筋还是按规矩来的,拉拔实验也没问题,只是这种大面积植筋方案我总觉得不太靠谱。
大家畅所欲言,尽情发挥。



图纸.jpg





20100322(001).jpg


20100322(002).jpg


20100322(003).jpg


20100322(004).jpg


20100322(005).jpg


20100322(006).jpg


20100322(007).jpg


20100322(009).jpg


20100322.jpg


图纸.jpg

f941de497ec0673232e9.rar
916 KB
立即下载
免费打赏
cheergo
2010年03月23日 13:10:29
2楼
怎么东倒西歪的
回复
feixiayue2000
2010年03月23日 14:24:25
3楼
我看的有些迷糊,感觉好像这一层楼就没有甩出钢筋来,整个楼面都是植筋的。
是不是忘记伸出来了?还是另外原因?就是柱截面转换也不至于全部要植筋吧!
难懂~~
回复
richkape
2010年03月23日 15:47:53
4楼
见过植筋,但没有这么大面积的,植筋的范围也仅限于部分构造柱及圈梁
回复
zhc2015
2010年03月23日 17:08:28
5楼
不懂为什么要进行大面积植筋?是不是施工时漏了预留筋?:L
回复
zq810722
2010年03月23日 18:57:36
6楼
如果大面积植筋,是不是要出方案的?好像还得专业施工队操作吧
回复
whf182009
2010年03月23日 22:17:25
7楼
为何要大面积植筋呢 做拉拔试验了吗 咋看起来东倒西歪呢
回复
lzbapple
2010年03月24日 08:23:50
8楼
开始设计是砖混结构的,后来方案改成短肢剪力墙了,所以要植筋,后面的图片正在做拉拔实验。
回复
yinanzhan
2010年03月24日 11:04:28
9楼
原来是转换结构了
回复
peakpeng
2010年03月24日 14:58:33
10楼
这样大面积的植筋,打孔的时候相互之间肯定有影响,整体性比较差;真的是这种情况,是不是考虑别的办法处理更好,这种情况质量难以保证。
回复
a_9981
2010年03月24日 15:07:30
11楼
新修的结构为什么要植筋呢,看不明白?感觉像是预留的钢筋。
回复