有一个二台炉子的燃油注汽站,主要用电负荷为柱塞泵160kW二台、鼓风机55 kW二台,贮油罐电加热负荷30kW四套,卸油泵11 kW二台(一用一备),供油泵5.5kW四台(三用一备),水软化装置55kW二套,生活及办公、场区照明负荷共20kW,盐液泵3kW二台(一用一备),污水回收装置15kW一套,采暖泵5.5kW三台(二用一备),其中柱塞泵配变频器,且放在配电间内。㈠ 估算计算负荷;㈡ 估算无功补偿容量;
有一个二台炉子的燃油注汽站,主要用电负荷为柱塞泵160kW二台、鼓风机55 kW二台,贮油罐电加热负荷30kW四套,卸油泵11 kW二台(一用一备),供油泵5.5kW四台(三用一备),水软化装置55kW二套,生活及办公、场区照明负荷共20kW,盐液泵3kW二台(一用一备),污水回收装置15kW一套,采暖泵5.5kW三台(二用一备),其中柱塞泵配变频器,且放在配电间内。
㈠ 估算计算负荷;
㈡ 估算无功补偿容量;
㈢ 确定负荷等级;
㈣ 制定供电方案、变压器容量及台数;
㈤ 确定配电间尺寸及设备布置。
大家讨论一下?
2楼
㈠ 计算负荷:638KW
㈡ 无功补偿容量:456Kvar
㈢ 负荷等级:二级
㈣ 变压器容量1000KVA;
㈤ 确定配电间尺寸14m*5*单列布置。
:)
回复
3楼
1.负荷:736.5KW
2.补偿:240Kvar
3.负荷性质:三级
4.变压器容量:800KVA
我是新手,也想和大家多学习一下,这只是个人意见,希望了解准备的计算方法。谢谢!
回复
4楼
ding
回复
5楼
学习啊,要努力,要努力。
回复
6楼
无功补偿,如何确定?
回复