关于喷淋系统的水力警铃问题
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2010年03月23日 13:05:40
只看楼主

一个普通的一类住宅,地下室是车库,车库需要设置喷淋系统,根据喷规规定,.6.2.8 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:1 应设在有人值班的地点附近;2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。规定了水力警铃的布置位置,及接管长度和管径。假如说地下室设置了值班室,但实际上经常没人值班的...我们即使把警铃引到那个地方,也经常没人,大家怎么处理呢?

一个普通的一类住宅,地下室是车库,车库需要设置喷淋系统,
根据喷规规定,.
6.2.8 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:
1 应设在有人值班的地点附近;
2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
规定了水力警铃的布置位置,及接管长度和管径。
假如说地下室设置了值班室,但实际上经常没人值班的...我们即使把警铃引到那个地方,也经常没人,大家怎么处理呢?
免费打赏
sunwqt
2010年04月11日 08:53:28
32楼
回复
sunwqt
2010年04月11日 08:54:05
33楼
一定要设在值班室
回复
sunwqt
2010年04月11日 08:59:15
34楼
一定要设在值班室
回复
leechengdugps
2010年04月11日 10:53:51
35楼
正遇到这样的情况 ^_^
回复
lphf
2010年04月15日 13:07:05
36楼
难道没消控中心?
回复
xuxudodo
2010年04月16日 10:16:17
37楼
学习商榷
回复
svv83
2010年05月06日 14:32:56
38楼
水利警铃不是在泵房里吗?
回复
江湖小鱼儿
2010年05月09日 01:59:07
39楼
消防控制室里是必须有人值班,实际上有没有就是管理问题
回复
xiong409545242
2010年05月10日 20:12:14
40楼
也学习了一番!
回复
brusel
2010年05月11日 12:11:01
41楼
有的工程放在疏散走道上了,验收照样通过。
回复

相关推荐