28层住宅,一梯二户,采用什么供电方式比较好(母线槽、预分支电缆等方式)?
28层住宅,一梯二户,采用什么供电方式比较好(母线槽、预分支电缆等方式)?
2楼
这两种个人都不喜欢!
由动力箱分开关用电缆接到各户表箱(在一楼),从表箱用电缆接进户总箱。
回复
3楼
区管的做法值得探讨,层数少了可以,比如7层以下的多层可以,28层还这样搞有点不合适吧,28层住户的进线要从一层引上,线的数量会非常多,在低层时走线困难,而且压降大,造价也不低
回复
4楼
我这里做了一个24层的住宅,一梯四户,采用的是预分支电缆的接线方式,建议楼主也可选用这种接线方式。
回复
5楼
楼上 说的好!
回复
6楼
穿刺线夹
适合400A的
回复
7楼
预分支电缆
回复
8楼
采用预分支电缆吧 这是比较常规的做法了 施工单位也比较习惯
回复