工艺冷冻机房的图片,大家帮挑错
xiao28hao39
2010年03月23日 17:47:44
来自于工地图片
只看楼主
调整大小 IMG_0508.JPG 调整大小 IMG_0510.JPG 调整大小 IMG_0512.JPG 调整大小 IMG_0513.JPG 调整大小 重新曝光 IMG_0514.JPG

调整大小 IMG_0508.JPG


调整大小 IMG_0510.JPG


调整大小 IMG_0512.JPG


调整大小 IMG_0513.JPG


调整大小 重新曝光 IMG_0514.JPG

免费打赏
xiao28hao39
2010年03月29日 16:21:36
2楼
怎么没有人给点意见啊!自己先顶下吧
回复
yanyu612
2010年03月30日 16:58:25
3楼
回复
qq363698461
2010年03月30日 18:27:35
4楼
怎么解一个温度计、压力计也没有的呢???悲哀。。。。。。。
回复
rodger1987
2010年03月30日 19:15:36
5楼
排气阀门时不是应该向上啊?
回复
wangliang1001
2010年03月30日 19:17:03
6楼
感觉少逆止阀 呵呵 初学者
回复
lisiliang25184
2010年03月30日 20:08:23
7楼
我们就看看喽!
回复
spzhang
2010年03月30日 20:41:58
8楼
怎么老喜欢把软接头放立管上???!!!:Q
回复
wxz5211030
2010年03月30日 22:26:47
9楼
1、蒸发器进水管上应该设置过滤器;
2、有条件情况下,尽量把软接头接在水平管上;
3、大于100的蝶阀最好设置涡轮蝶阀;
回复
zwp111111
2010年03月30日 22:40:21
10楼
少了很重要的冷冻水与冷却水的靶流保护开关。
回复
whw6898334
2010年03月30日 23:08:30
11楼
123456顶
回复