12楼
1、 蒸发器、冷凝器进口需设过滤器。
2、泄水太高,应接管引致排水沟上方低于100mm为宜。
3、温度计能那样装???
4、水泵进出口压力表。
回复
13楼
1.过滤器与地面太近不便于清理
2.冷冻机组阀门采用涡轮蝶阀会便于调节。
回复
14楼
不错啊 没发现啥问题
回复
15楼
1.单向阀后面装压力表 不好
还有把压力表管留那么长
你不怕断吗?
2.Y滤与软接之间为什么加段短管 没有意义
3.冷冻水管貌似不锈钢材质 那么上面焊的短管呢?不会是钢的吧?
4.有的螺栓短了吧?最好再多露两扣好
相反有的有太长 超过规范标准了
5、焊缝怎么焊的 用的是4.0焊条(不规范) 两遍成型工艺吧 最好用3.2的两遍成型 作出来的细腻 好看
6、冷却水回水的泄水阀离支架太近了吧?
回复
16楼
蒸发器的过滤装置没有见到,可否不用蝶阀呢?
回复
17楼
1这个图不是没有压力表,压力表还没装呢,没看见短管都留出来了么
2另外我请教下,避震喉怎么不能装在立管上了,别说是受力的问题,只要在立管顶端变成水平管的地方加支架,不让软连接受力即可
3循环水泵没有止回阀,这个问题严重,不知道是不是我没看见。
4另外回15楼的,过滤器和避震喉之间这个短管不是白加的,最少可以调节过滤器的高度,避震喉上直接加过滤器的话,维修人员不得蹲着维修过滤器了么?另外,这样做是个习惯,我觉得挺好看。
回复
18楼
楼上的想的挺全面
那样的话 冷却水泵的回水过滤管线应该先直走再拐下来 不然维护时不仅的蹲着 估计趴着的可能性也有了 不然下面几道螺栓拧不开吧,还有换过滤网怎么换 不好取了吧离支架太近了
回复
19楼
顶
回复
20楼
我们就看看喽!我们就看看喽!
回复
21楼
你们认识止回阀吗?水泵出水管的手把蝶阀下面不就是止回阀吗?当然,100以上的,最好用涡轮蝶阀。
有些图片上,我看到水泵进水管上的准备安装压力表的短管是靠墙安装的?为什么不朝外呢?
还有阀门上没有挂指示牌,管路上没有水流流向箭头。