22楼
1、有止回阀,他用的是瓣式止回阀;
2、机组进水口最好安装过滤器。
回复
23楼
我也就看看喽 我也就看看喽
回复
24楼
感谢大家给予评价,在水泵的进口处都安装有Y型过滤器,所以,在设备的进口处没有安装过滤器,
目前压力表,温度表都还没有安装,至于把管道留这么长,是由于需要保温才这么做的,
至于冷却水Y型过滤器的安装,因为品牌选用错误,我会要求他们全部换成斯派莎克.到时候水平安装.应该不会影响更换清洗吧,
至于在立管上安装软接头,只要立管不受力,应该不成问题吧!
请大家继续给予指导意见
回复
25楼
目前流量开关已经到货,目前还没有安装,冷水机组的厂家建议安装在机组的出水口上,这个和安装在进水口上有什么区别呢?
回复
26楼
施工的时候别把人家的主机弄脏了吖·············
回复
27楼
这个机房是不是还没做完的?怎么管道都不保温的吗?而且Y型过滤器安装的是不是很不美观啊,歪歪 的
回复
28楼
:P 路过看看,学习一下咯。
回复
29楼
如果是冰水的话,需要加隔热保护吗?
回复
30楼
我是新手 特地来学习 学习 围观中 顶 顶 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
31楼
这机组咋这么简单
回复