别老说人家没装逆止阀(止回阀),人家用的是碟式止回阀。15楼不错,顶
回复
33楼
支持 顶:loveliness:
回复
34楼
不错,不错,以后要常来。
回复
35楼
觉得工艺上做的是不错的.感觉机房好大呀!只有一台螺杆机组吗?
第一张图片,冷冻水供回水管立管底部缺少支架.第四张图是全景了,同理.
另外,泵组周围没有排水沟,还是没有拍下来?
[
本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-5 17:17 编辑 ]
回复
36楼
还行,做的挺好看的。
回复
37楼
1.单向阀后面装压力表 不好
还有把压力表管留那么长
你不怕断吗?
2.Y滤与软接之间为什么加段短管 没有意义
3.冷冻水管貌似不锈钢材质 那么上面焊的短管呢?不会是钢的吧?
4.有的螺栓短了吧?最好再多露两扣好
相反有的有太长 超过规范标准了
5、焊缝怎么焊的 用的是4.0焊条(不规范) 两遍成型工艺吧 最好用3.2的两遍成型 作出来的细腻 好看
6、冷却水回水的泄水阀离支架太近了吧?
专业呀
回复
38楼
我想这样做可能是为了 节约安装宽度,软接平接的话水平上不是多了几十公分。
压力表温度计好像是留了接管的吗,
回复
39楼
还没有竣工,估计上面的问题都能够有所改善
回复
40楼
冒似泄水阀下面都没有地沟,看你的控制柜应该是装在机房内的,而机房空间看似不大,泄水时可能会有隐患。拙见,勿见笑。
回复
41楼
管道上为什么没有方向标识
回复