我正在做一个仓库的喷淋设计,由于不是学的这个专业,并且是第一次做,心里很没有谱儿,希望各路高手指点迷津。1,室外消防水池的用水量为室内外消防用水量加喷淋系统1h的用水量,这个1h的用水量怎么确定?(室外消防用水量为25L/s,室内消防用水量为10L/s,喷淋系统的喷水强度为10L/min.㎡,作用面积200㎡,持续喷水2h,用400m³的消防水池是不是可以?)2,喷淋系统喷头间距3.5m合适不?3,水泵接合器四个合适不?
我正在做一个仓库的喷淋设计,由于不是学的这个专业,并且是第一次做,心里很没有谱儿,希望各路高手指点迷津。
1,室外消防水池的用水量为室内外消防用水量加喷淋系统1h的用水量,这个1h的用水量怎么确定?(室外消防用水量为25L/s,室内消防用水量为10L/s,喷淋系统的喷水强度为10L/min.㎡,作用面积200㎡,持续喷水2h,用400m³的消防水池是不是可以?)
2,喷淋系统喷头间距3.5m合适不?
3,水泵接合器四个合适不?
4,喷淋要不要分区?分区的话又如何分哦。
5,泵房设置的时候有没有要注意的事情?
不胜感激!
2楼
给点儿意见嘛,单层仓库,66m×33m的,层高6.6m。
回复
3楼
第一次就让你做仓库的喷淋,有点为难你啊……先看规范吧:建筑设计防火规范GB50016-2006,自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001,
1、水池的储水量并不都是1h,详见上两本规范,喷淋的设计流量是逐点计算出来的,特别是仓库一定要逐点计算,要不会死得很惨!
2、个人直觉仓库的话喷头间距3.5m有点大了,应在2.4~3m之间吧。
3、水泵接合器按各系统流量算出来的,一般是15L/S一个。
4、按防火分区划分;
5、泵房设备最好能满足消防泵自灌吸水的要求。
PS:我对你这种第一次做并不是本专业的情况下直接做仓库喷淋非常的不以为然,你或者你们的胆子很大:L
建议你首先弄清仓库里面是储存的什么东西,储存形式之类的。老实说我不看好你能做好这个,除非你先有非常充足的时间学习。
回复
4楼
基本同意3楼意见,但( 2、个人直觉仓库的话喷头间距3.5m有点大了,应在2.4~3m之间吧。)不对标准是不大于3.6米
回复
5楼
规范是3.6m,但仓库单个喷头保护面积不能超过9m,如果布长边的话只能做3.6X2.4了。总之根据喷水强度算吧……反正我如果看见仓库有人做3.6m我首先心里会打个问号的
回复
6楼
我也认为我胆子很大,非常的大,感觉很头大啊,很多东西都搞不清楚,但是,初衷是想学习一下,所以……见谅吧,嘿嘿,本人转行做给排水,俺以前的师父说了,做一行,爱一行。呃,已经扯远了。昨天看了一会儿规范,感觉有好多东西要弄哦。下午好好研究下喷淋的流量计算,单纯的图好像要容易些些。
谢谢,非常感谢!
回复
7楼
查出该仓库喷水强度,如果喷水强度大于等于12L/S,喷头的间距就是2.4~3m.这个主要是要弄清它是怎么样的仓库,是堆垛储物仓库还是货架储物仓库的!
回复
8楼
楼上喷水强度大于等于12L/S,是什么意思?单位不应该是L/min.㎡
回复