地下室通风排烟系统初步计算书
jefff01
jefff01 Lv.5
2010年03月24日 11:54:59
来自于通风排烟
只看楼主

感觉对于我这种新手还是很有帮助的,拿出来和新手们分享:loveliness:

感觉对于我这种新手还是很有帮助的,拿出来和新手们分享:loveliness:
9bacb9bdf337245a35f8.pdf
90.2 KB
立即下载
免费打赏
she97008
2010年08月16日 23:21:43
12楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
正好罗来学习
回复
snail_yin
2010年08月17日 08:26:29
13楼
楼主的资料对于新手来说,还是有一定的参考价值的,我想提几点建议:
1、地下室的水泵房、机修机房、物业用房采用自然通风是不合理的,即使有窗井也不合理。
2、变配电室通风设备不需要采用防爆设备。
3、地下室的发电机房采用自然部分很难实现,除非这个发电机房有很大的窗井。
4、由于不知道发电机房的设备容量是多少?但其通风量肯定不是一几千,而应是以万为单位的。所以这个15次/h的换气次数是不准确的。
回复
monica1378
2010年09月02日 11:54:38
14楼
:victory: 学习了
回复
haoshumin
2010年09月02日 13:07:25
15楼
很好,我很需要,谢谢楼主分享,不过我想请教一下楼主,水泵房那些东西也是在地下室吗?你说要自然通风,要是在地下室你是怎么实现的呢?做通风采光井吗?
回复
lvbing1987
2010年09月07日 09:25:25
16楼
好东西啊 顶!!
回复
wyt513
2010年09月08日 11:36:58
17楼
13楼,高手,学习了
回复
weikey001
2010年09月08日 13:47:46
18楼
谢谢提供,收藏参考备用
回复
yinhuixiayan2004
2010年09月09日 22:24:18
19楼
我也是新手,来学习的,先下了,谢谢
回复
yeziaaaa
2010年09月14日 12:58:51
20楼
下载下来学习学习!!!
回复
qxj1015
2010年09月14日 15:04:29
21楼
谢谢提供,收藏了
回复