发电机房通风量根据发电机组的冷却方式不同计算或估算方式也不一样,但是也不是按换气次数估算的。储油间是按换气次数考虑的。
回复
gola
2011年04月29日 10:00:59
27楼
我也来看看 哈哈哈哈哈
回复
fuyuntong
2012年08月22日 14:32:15
28楼
谢谢楼主分享
回复
huhu123124
2012年08月22日 15:44:44
29楼
多谢。。。。。。。。。
回复
aionyu
2012年08月24日 13:38:21
30楼
楼主搞混了一个概念,发电机房的通风是分三种:一种是发电机所需的进风和排风,就是发电机所需要的风量;
一种是发电机房日常散热的通风;还有就是事故通风,包括排烟、排灭火后气体的通风等等。
最后,计算书计算安全系数不足,公式不知道你从哪里弄的,好像缺少了动压计算。估算公式也不是这个~
一个排烟系统估计超过30米了~16米风速建议不要使用200多Pa的风机。排烟风机选型参考最低压力500Pa以上。