最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。 在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。
1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否?
2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修)
3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求?
4,室外消防水池的溢流如何解决?
希望得到各位高手的指点。非常感谢!
12楼
我忽略了水池需要做两个的要求。:L 按这个思路,水池间不设连通管了吧!直接从室外水池接两个DN200左右的吸水管过来,与原水池吸水管构成吸水母管。室外消防用水直接用消防车从室外水池吸,这样可以节省泵和吸水管。:)
回复
13楼
新手来学习
回复
14楼
为室外水池为加建的,没有必要做消防泵吸水管。
只做水池的连通管,连通管选用DN400以上或构筑物直通。
回复
15楼
受益匪浅!
回复
16楼
我觉得可以这样:
1、将室内的108吨水池分成相等两隔,同时将室外水池分成相等两隔
2、分别引300的管道将室内和室外水池相连,这样在泵房内看就是两隔消防水池,只是各自都拓出去了
3、然后在原来室内水池的两隔上装300连通管,中间加检修阀
4、剩下的在室内水泵房看就常规的两隔水池了,按规范常规处理即可
个人意见,请结合此工程具体情况,仅供参考