室内外消防水池的连通问题
hwjw_035
hwjw_035 Lv.2
2010年03月24日 14:38:22
只看楼主

最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。 在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。

1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否?
2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修)
3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求?
4,室外消防水池的溢流如何解决?
希望得到各位高手的指点。非常感谢!
免费打赏
pegion
2010年04月07日 09:48:58
32楼
29楼的朋友谈到:“室内消防水池不动,系统也不要改变,只是在室外新建水池内加两个潜水泵,一备一用即可。当消防系统工作时潜水泵也同时启动,往室内水池供水,形成接力。
在室内水池与室外水池之间,按比室内水池最高水位-0.900高50mm(管底-0.850)设150直径连通管,当接力水泵供水不平衡时,可使水回流调节水位。当室外水池最高液位失控时也可做为溢水管排至室内水池。通过室内溢水管排水。
通过这种方式,版主提的问题都解决里。”
呵呵,这个解决问题的思路不错!但是个人感觉还是有一个关键问题: 潜水泵的流量和扬程匹配如何实现?理论上消火栓的流量和自喷流量加起来的流量是潜水泵的流量,而扬程不超过5m。
回复
studentzz
2010年04月07日 10:10:37
33楼
结合现场情况,应该说办法多得是
让可利用消防储备水源达到消防要求是可以实现的
注意是“可利用消防储备水源”
回复
daigongniu
2010年04月07日 11:03:00
34楼
理论上消火栓的流量和自喷流量加起来的流量是潜水泵的流量,而扬程不超过5m。
理论如此,但实际很难匹配,但要把握住在所有水泵动作时,室内水池水位降比室外慢即可。分几个工况,喷淋和消防同时工作,喷淋和消防不同时同时工作,只要满足这两种即可。潜水泵设最低控制水位。

室外消防水池

如出现室内水池水位不降反升,按前文说的,回流管(避免消防水泵之工作一台或不工作时的一种措施)。
回复
w-jwei
2010年04月07日 15:35:37
35楼
18#~23#恶意灌水!!
回复
aliyaduo
2010年04月07日 16:22:05
36楼
学习了。。。。。。
回复
aliyaduo
2010年04月07日 16:23:19
37楼
29楼,水池清洗时着火咋整?
回复
catte
2010年04月07日 16:54:43
38楼
水池清洗时着火那就去买彩票,等着中大奖:lol
回复
wxyxxha
2010年04月07日 21:18:57
39楼
我认为16楼的方法可行:)
回复
wangdongww
2010年04月07日 21:35:56
40楼
到江西水利水电工程技师学院来找相关人员.:) :) :) :) :handshake :handshake :handshake
回复
wangdongww
2010年04月07日 21:36:32
41楼
:hug: :hug:
回复

相关推荐

APP内打开