采暖入口的平衡阀放在供水管和放在回水管上的区别和条件?
nuantong26
nuantong26 Lv.2
2010年03月24日 21:03:23
来自于采暖供热
只看楼主

如题,调节阀放在供水管上还是放在回水管上的区别和条件是什么啊???

如题,调节阀放在供水管上还是放在回水管上的区别和条件是什么啊???
免费打赏
huahexin
2012年08月10日 08:17:50
12楼
放在入口防止压力过高,有时为了调节水泵的特性曲线,因为设计的环路特性曲线可能和水泵的不相符;一般放在出口,这样不会减少环路的压力损失。
回复
zhuanjia
2012年08月19日 21:12:34
13楼


说的不错。平衡阀要想起到作用,要正确选型,同时末端、支线都要安装,运行时在需要懂水利平衡专业人员进行调解,才能发挥作用。很多地方安装之后没有人调节,这样的话安与不安没有多大区别。
回复
bozaixilie
2014年11月22日 15:05:07
14楼
采暖系统入户进口装置过滤器应放在回水管道阀门前
回复
qulinna
2014年11月27日 12:46:27
15楼
图集上是安在回水管上 但是要根据外网的压力做实际调整